本人有一小冷库,安装3P ,5P半封闭主机,氟是22的,制冷效果太差,以前总是在--4度徘徊,也调过膨胀阀,冷疑器也清洗了,还是没用。前天把过滤器,膨胀阀都换了,氟也换了,现在问题来了,效果比以前更差,回气压力0.2mpa,排气1.4mpa,且排气压力表摆动相当厉害,现在等着用啊,帮忙想想办法,膨胀阀以调到了点,没什么用。
本人有一小冷库,安装3P ,5P半封闭主机,氟是22的,制冷效果太差,以前总是在--4度徘徊,也调过膨胀阀,冷疑器也清洗了,还是没用。前天把过滤器,膨胀阀都换了,氟也换了,现在问题来了,效果比以前更差,回气压力0.2mpa,排气1.4mpa,且排气压力表摆动相当厉害,现在等着用啊,帮忙想想办法,膨胀阀以调到了点,没什么用。
2楼
在线等待盼高手帮忙
回复
3楼
你这台冷库用了多长时间了?是不是主机比蒸发器高?高多少?
回复
4楼
是不是多次修过?加多好几次氟利昂?
回复
5楼
很有可能是蒸发器内积油过多,需用氮气对蒸发器吹干净
回复
6楼
回气压力0.2mpa时,库温是多少?
回复
7楼
回气0.2mpa时--3度,用了5年了,主机比蒸发器底,
回复
8楼
如果充F时操作是规范的,量量压缩机电流,压缩机好象有问题.
回复
9楼
高压表指针抖动利害,说明系统进空气了,可以从系统高压部分的最高点放两次空气就行了!
回复
10楼
高压表抖动厉害,最常见的原因就是系统进空气了,但是如果机组整体震动大的话,也会造成高压表抖动的厉害。
回复
11楼
既然什么东西都换过了,都没有用,就只有对蒸发哭吹油试试看了
回复