制冷剂冲注量的确定
yaxijecy
yaxijecy Lv.2
2009年07月29日 14:01:32
只看楼主

各位大虾们,请教一个低级的设计问题:机组各部件设计完成后,系统冲注量如何确定?困惑偶很久了,恳请指点~

各位大虾们,请教一个低级的设计问题:机组各部件设计完成后,系统冲注量如何确定?困惑偶很久了,恳请指点~
免费打赏
mc-2500
2009年08月13日 10:32:19
12楼
测电流法。根据名牌上的额定电流。
回复
ppppppppe
2009年08月13日 22:14:30
13楼

1rt代表啥意思 谢谢
回复
kanyw2008
2009年08月14日 15:17:28
14楼
现在这个世界上实在是牛人太多,没办法。佩服,佩服。
回复
baiqqbukn
2009年08月14日 17:38:24
15楼
跟冷媒的种类没有关系吗?1冷吨0.7KG?
回复
lzj128
2009年08月14日 20:49:23
16楼
如果是氟制冷,根据液态制冷剂的容积百分比。储液器占液态50%-70%,蒸发器占50%,冷凝器占20%,管内为液态占100%,管内为气态为0%。
回复
sogotov
2009年08月19日 00:12:07
17楼
学习中、、、、、、、

请问:
之前本人回复的“高背压系统的,6KW制冷量大约充入1KG制冷剂(R22)”内容。为何原因被删了?是不符合回复标准吗?

未命名.JPG

[ 本帖最后由 sogotov 于 2009-8-19 00:16 编辑 ]
回复
ningsf98
2009年08月19日 08:45:11
18楼
hgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
回复
yaxijecy
2009年08月20日 14:33:25
19楼
感谢16楼及其他TX们的关注~
本人也是做设计的,谈点个人对此问题的看法:
1、首先,16#讲的比较合理,谢谢。
2、回答13#,1RT=3.516kW。
3、制冷剂冲注量和制冷剂种类应该是有关系的,同样的制冷量,R22比R134a冲注量要多一些,对于R22,1RT约需要冲注1kg制冷剂。
4、原则是:制冷剂的冲注量要满足制冷能力;在能力满足的情况下,满足所要求的正常流速。
回复
gxy5280150
2009年08月22日 20:39:27
20楼
没有看到公式啊?期待高人来指点
回复
gxy5280150
2009年08月22日 20:39:51
21楼
没有看到公式啊?期待高人来指点=-
回复