关于10KV真空开关的问题请教
xjztjc12345
2009年07月29日 11:01:34
只看楼主

1)开关辅助接点本身的时间误差是多少?2)那些指标需要在线监测,就是说离线试验无法检测但又比较重要的指标 先谢谢大虾们了!

1)开关辅助接点本身的时间误差是多少?
2)那些指标需要在线监测,就是说离线试验无法检测但又比较重要的指标

先谢谢大虾们了!
tank-----no.1
2009年07月29日 19:59:21
2楼
1\开关辅助接点本身的时间误差要根据配型机构来考虑的,是含盖在机构的动作时间内,如果合闸时恰逢故障,那么此时辅助接点闭合的早晚对保护动作来说有一定的影响,但不会引起保护不动作的.所以呢LZ说的开关辅助接点本身的时间误差是不是指这点
2\真空断路器的技术参数无须在线监测,发现有问题停电进行检查即可.
回复
xjztjc12345
2009年07月31日 16:24:50
3楼
是因为有需要测个动作时间用到辅助节点作为时间截止的判据,如果辅助结点本身有误差,那动作时间肯定测不准了
回复

相关推荐

APP内打开