一直有个问题困扰俺,安装调试好的空调系统,风机盘管电机,隔一段时间就有烧掉的,一直不明白咋回事,(高、中、低速,电线一直注意没接错),望高手指点,谢!!
一直有个问题困扰俺,安装调试好的空调系统,风机盘管电机,隔一段时间就有烧掉的,一直不明白咋回事,(高、中、低速,电线一直注意没接错),望高手指点,谢!!
2楼
是不是室内潮气大,电机受潮后,绝缘等级下降把电机烧了。
或者是电压有问题。可以检查一下。
回复
3楼
多数是电上的问题,电压要查一下
回复
4楼
是啊,我也是遇到了哦,本来就是好的,电也没接错,一天烧一个,本来系统装好了的调试时都用了一段时间的,结果还是烧了两个,请高手来说说原因,我们这边也没检查出来原因。。
回复
5楼
是电压的问题,或者配电柜上线的问题
回复
6楼
电机功率小了。超电流,电机发热,所以烧了。我是做末端的,有需要找我,QQ175182158
回复
7楼
同意楼上的:
1 电机小了,负载过大
2 电线的接头松动
3 电线线径不一致
会是其中一点吧
[
本帖最后由 shw138 于 2009-8-3 11:21 编辑 ]
回复
8楼
电机负载太大 ,会不会是系统选型小了 或着该风机盘管的范围,冷负荷较大
回复
9楼
首先考虑你的风机盘管控制模式是什么?其次安装方式、环境如何?维护工作如何(回风滤网、送风口等)?
回复
10楼
业主只开风机,没开空调很容易电机发热而导致烧坏
回复
11楼
学习,学习
:)
回复