变频器又炸坏了
lujians-2009
2009年07月28日 21:26:55
来自于电站工程
只看楼主

本厂为节能 将锅炉一次风机 ,引风机 ,二次风机 ,返料风机改造成用变频器 ,,但是低压变频器没用几个月就会损坏 ,,不知有没有可以改进的地方。。、 目前已加装输入电抗器 ,环境也还可以 变频器是艾默生公司的ev2000 每次 损坏的就是整流桥

本厂为节能 将锅炉一次风机 ,引风机 ,二次风机 ,返料风机改造成用变频器 ,,
但是低压变频器没用几个月就会损坏 ,,不知有没有可以改进的地方。。、
目前已加装输入电抗器 ,环境也还可以

变频器是艾默生公司的ev2000


每次 损坏的就是整流桥
免费打赏
lingxuct
2009年07月29日 02:39:54
2楼
“ 每次 损坏的就是整流桥”,建议把站用电变压器的输出电压降低。
回复
lujians-2009
2009年07月29日 19:58:29
3楼
输入电压是380伏
回复
lingxuct
2009年07月30日 04:21:26
4楼
通风如何,经常坏同一台设备还是轮着坏?
回复
lujians-2009
2009年08月11日 20:42:57
5楼
几乎所有的变频器都坏过 所在的电源由不同的变压器提供
厂家又建议电源侧加装快熔 有用吗?
回复
lujians-2009
2009年08月11日 20:46:29
6楼
有的环境比较差 温度高 还有灰尘
但是大多数还是很好 台达 富士 也出现同样故障
回复
lujians-2009
2009年08月11日 20:46:43
7楼
:lol :Q :Q :call:
回复
gm918
2009年09月16日 14:08:22
8楼
整流模块炸啊,那就是电压有问题了。看看是不是过高或过低,是否波动性很大@
回复
wzhq802
2009年09月17日 18:01:06
9楼
可能安装质量问题,要定期测试直流电阻,及时进行降阻。再就是连续运行时间长,引起三相阻值变化或整流元件特性变化,要及时维护,否则还可能烧电机。