ktv排风和排烟系统能合用吗
wxjing00
wxjing00 Lv.3
2009年07月28日 19:19:20
来自于通风排烟
只看楼主

KTV有走道和没有外窗的包间,排风和排烟系统能合用吗,主风管接至房间,一支风管上设280°排烟口,同时,另一支风管上设排气扇和280°c防火阀,走道内的主风管上设280°排烟口,补风用空调新风,这样能行吗?

KTV有走道和没有外窗的包间,排风和排烟系统能合用吗,主风管接至房间,一支风管上设280°排烟口,同时,另一支风管上设排气扇和280°c防火阀,走道内的主风管上设280°排烟口,补风用空调新风,这样能行吗?
toplhc
2009年07月30日 00:05:07
2楼
KTV系统较多,通风和排烟合用是有可能的,问题是如何优化系统,安全简化。像你这种想法,分设排气扇和排烟口,加设280度排烟防火阀,明显不妥,至少排风用不上280度的。

我刚做的一个KTV,分设系统,各个包厢排风排至走道,再由风机集中排出。