百级千级万级十万级洁净房的冷负荷估算,我有一朋友百级车间46平方配54KW的机组温度只能到27度是怎么回事?空调区域内的设备发热量计算,如20KW的设备该算多少发热量呢?还有,加压风柜内的电机30KW该算多少发热量呢?请高手支招,谢谢

百级千级万级十万级洁净房的冷负荷估算,我有一朋友百级车间46平方配54KW的机组温度只能到27度是怎么回事?
空调区域内的设备发热量计算,如20KW的设备该算多少发热量呢?
还有,加压风柜内的电机30KW该算多少发热量呢?请高手支招,谢谢
免费打赏
zxlahtc1
2009年08月04日 12:58:46
2楼
设备30%~60%可以了,看你设备,以发热为主的设备取大的,以做功为主的设备选小点。
电机30KW基本用来做功,算的话按小值好了。大的厂房我还没有考虑到他的作用。
个人方法,没有做考证,但是基本来去不大