电业局为我们小区住宅部分主缆为4×240,我建议改为3×240+1×120,对方讲不可以的,必须相、PEN同径。对吗?

电业局为我们小区住宅部分主缆为4×240,我建议改为3×240+1×120,对方讲不可以的,必须相、PEN同径。对吗?
免费打赏
jivxi
2009年07月27日 20:31:57
2楼
电业局的是对的!因为照明负荷单相用电设备多,三相符合不平衡,零线电流大。动力负荷就可以按你说的做!
回复
lytliangyantao
2009年07月28日 10:12:35
3楼
有明文规定吗?不好意思,我不是搞电的。
回复
iamcmh
2009年07月28日 10:21:46
4楼
电力工程电缆设计规范
3. 7. 9 1kV以下电源中性点直接接地时,三相四线制系统的电缆中性线截面,不得小于按线路最大不平衡电流持续工作所需最小截面;有谐波电流影响的回路,尚宜符合下列规定:
1 气体放电灯为主要负荷的回路,中性线截面不宜小于相芯线截面。
2 除上述情况外,中性线截面不宜小于50%的相芯线截面。
回复
lytliangyantao
2009年07月28日 10:48:25
5楼
谢谢!
我们日常用的灯多是气体放电灯?