又有新东西和大家分享(框架节点问题)
jianyingc30
2009年07月27日 10:32:23
来自于建筑施工
只看楼主

在同学的工地上看到一种框架节点的做法,有几点疑惑,希望大家多提宝贵意见。 该工程所在昆明,8度设防,16层住宅,地下2层为停车场。设计图说明中,提到“柱冒”的做法,目的为了解决多根梁与柱节点中的大量钢筋与最小间距的矛盾,梁筋进入这个节点都采用直锚,不做弯勾,如下图。疑惑1:这个圆锥体的节点,上口直接约2米,高约1.5米,改变了梁的支座边缘的位置,从结构简图上,梁的支座边应该在哪?还会是柱边吗?在圆锥体与梁交接的中部?下部?上部?

2:梁箍筋应该在节点以外。图中这个做法,箍筋加密全部进入节点内,发挥不了抗剪作用。我认为箍筋应该从“柱冒”的外侧开始做。

2.JPG

免费打赏
jianyingc30
2009年07月28日 09:08:11
2楼
郁闷了,这么有技术含量的帖无人顶。
回复
jianyingc30
2009年07月29日 16:27:36
3楼
自己想明白了,就是一个梁加腋的效果。
回复
yewei123
2009年07月29日 16:28:09
4楼
此做法很牛逼,鉴定完毕
回复
yewei123
2009年07月29日 16:37:50
5楼
至于支座位置根据我这个专业人士的多面分析应该不改变原来的锚固方式,支座的原则是一定要锚入支点,这个支点必须是承受并能传递上部荷载的,所以同样应锚入柱内,柱冒的做法只是为了收集周边产生应力而集中传递作用,看起来既美观又实用
回复
ccbbffooo
2009年07月31日 08:52:05
6楼
1.5米高的柱冒是不是太大了。
所在位置是地下室顶板吗。
回复
jianyingc30
2009年07月31日 09:00:29
7楼
的确是地下室顶板。。。。。。
回复
jshmij
2009年08月09日 19:54:41
8楼
图中面筋上的接头怎么多在柱子根部啊
回复
wws-760810
2009年08月09日 21:40:12
9楼
腋梁的做法:) ,楼主自己也看出来了,施工其实没什么难的,就是烦,只要能设计出来就能做出来
回复
layamala
2009年08月11日 15:58:56
10楼
设计无误,同意5楼的看法。楼主仔细想想,柱帽能为梁分担多少剪力?能分散一点而已。