变压器绝缘电阻和吸收比值有何关系
chengyongkft
chengyongkft Lv.10
2005年05月29日 19:21:00
来自于变压器
只看楼主

变压器绕组的绝缘电阻值和吸收比值之间是否存在绝缘阻值高者其吸收比也较大的对应关系.

变压器绕组的绝缘电阻值和吸收比值之间是否存在绝缘阻值高者其吸收比也较大的对应关系.
免费打赏
nlb
2005年05月31日 19:33:22
2楼
绝缘电阻越高,吸收比越小。
回复
chengyongkft
2005年06月01日 13:36:00
3楼
变压器比较大,电容性泄露大呢?
回复
nlb
2005年06月01日 18:53:47
4楼
如果摇测的绝缘电阻低,就要用测吸收比的方法确定是漏泄电流的原因还是电容电流的原因。
如果摇测的绝缘电阻很高,就说明不仅是漏泄电流还是电容电流都很低,所以这时测得的吸收比也很小。
回复
daojianwuying
2005年06月05日 17:21:46
5楼
对严重受潮的变压器,其绝缘电阻低,吸收比也较小,但吸收比大小还与变压器容量有关,,对于大容量的变压器由于其绕阻绝缘的电容值大,其吸收比的数值较高,对小容量的变压器因绕组的电容值较小,往往绝缘电阻较高时而吸收比数值较低.
回复
sunyi200271
2005年06月06日 21:30:05
6楼
对现在大容量变压器由于制造厂对产品干燥方法有了改进,使绝缘电阻值明显提高,且由于设备容量较大,绝缘结构也因之不同,使测试的吸收比时间常数延长,稳态时一般可达10分钟或以上。所以推荐测试极化指数:R600/R60.
以上引自1997年新版电力设备预防性试验规程修订说明。
回复
xialian
2006年07月09日 09:23:49
7楼
您好!可不可以让我了解下绝缘耐压抵抗器怎么用?谢谢
回复
xialian
2006年07月09日 09:30:19
8楼
绝缘耐压抵抗器是怎样的?
回复
ccc678
2006年07月10日 10:53:44
9楼
正确!
回复
jian_72
2006年07月10日 14:02:38
10楼
学习了