工程在杭州市农副产品交易中心,地下室一层,基础埋深4米,墙板砼浇好后近一个月后发现(可能早就已经出现),柱子旁边一米处都有竖向裂缝,长度1-2米,上部梁上没有,下部也没有,就中间有细小的裂缝。请问各个大侠有何见解,,,可能是沉降,但结构才上到二层,桩试验都合格的,,应该不成问题;砼的原因我猜想会多一点,但为何都是竖向。还有,,该怎么处理好呢。。。谢谢大家。。。。
温度和干燥收缩裂缝产生,不奇怪!
回复
4楼
不知地下室回填了没有?如没有从外侧做迎水面防水层,以渗透结晶型防水涂料为好,材料要正宗,施工关键部位要注意,养护也很重要;如已回填,环氧树脂注浆!
回复
5楼
干缩裂缝可能性最大,楼主还是应该再详细描述一下。
回复
6楼
高压注浆呗,外面再抹一层防水砂浆
回复
7楼
这个真的不好分析,最好能上传个图片,虽然说是沉降,建筑的基础是什么样子的?一般出现这种问题应该首先及时联系设计,让设计给出补救的方案
回复
8楼
建筑的基础形式??建议先做下混凝土强度检测,强度符合要求一般就是基础问题,请设计协助解决为宜
回复
9楼
原因很多,能不能说的细一些呢 可能是沉降也可能拆模过早上荷载吧,具体情况不好讲,裂缝生成的原因太多了,砼收缩也可能由裂缝的
回复
10楼
地下室外墙容易产生裂缝的原因是多方面的。
一是收缩,包括温度收缩和自身干缩,如:混凝土水泥用量偏多,用水量过大,或遇干燥、括风天气,或温差过大或拆模过早,养护不到位;
二是顶板是受太阳光的直射,在无覆盖情况下,其表面现温度大大高于墙面,由于顶板的膨胀使墙板处于受拉状态;
三是设计时未考虑温度变形的影响,水平筋配筋率偏低,有的放在竖筋内侧;
四是外墙直线部分较长,平面图布置单一,内应力无法释放。
回复
11楼
对应楼上的四条,可不可以这样说:
一:控制一个合适的水灰比,或者适量加入微膨胀剂,补偿收缩。
二:解析了为什么总是墙内侧出现裂缝的原因。
三:水平筋应该较小而密。我们设计院总是倾向于在侧墙中省点钢筋,又尤其是水平筋。另外一个不太明白的就是按照一般的做法,竖筋确实应该放在外侧的,但为了抗裂,应该放内侧吗?
四:就是应该做一些后浇带以及附壁柱,释放内力。
回复