失职,6层框架柱地下室柱根部钢筋错位,如何处理
shizhi_yici
2005年05月29日 17:31:20
只看楼主

做监理6年了,第一次大失误。70型2单元六层框架结构住宅楼,粉喷桩地基(8米),设计130kp,基础梁800高,宽400,C30砼,地基钢筋设计保守,由于基础梁钢筋较密,上下均5根钢筋,大部分3及钢22。异型框架柱,C30砼,3及钢16,柱子箍筋圆10,沿柱通长加密,100间距,有钉子柱,L形,十字花,柱宽200,保护层30,绑扎完成时,初验合格,打完砼基础发现 ,部分异型柱钢筋错位,未出柱子区,部分钢筋沿轴线方向间距为70,有向柱中间偏的,也有象一恻偏移的,只有2棵柱子钢筋正好在模板边。共35棵柱子,20棵错位。处理仅在柱子根部附加同及16钢筋,钢筋根部弯钩150,长1米,与错位钢筋绑扎牢固。每盘砼由2包水泥多加30斤(32。5水泥),决定在主体完工后,在柱侧加100的砼 以加大钢筋的保护层。柱子砼以施工完毕。不知大家有什么好的主意能更保险,我这样处理是否合适,希望大家从建筑的耐久性考虑。 做监理也不容易,我们既是监理又是甲方,更累。3个人搞670户住宅。,打基础都1个月了,还有3栋楼没完,隔1天就是一个夜班,晚上都不睡觉。同事还让领导撤了一个。发监理单,我也该下岗了,希望大家多提些关于加大柱子抗压的方法,异型柱能否承受住压力。结果如何我认命。

2005年05月29日 17:57:14
2楼
应该是可以,钢筋错位,在柱承受压力的情况下只要保护层够就可以了
回复
presly
2005年06月29日 09:59:36
3楼
呵呵
回复
davyzhang6509
2005年06月29日 17:53:33
4楼
能体会楼主的心情,做工程的就是不容易,我觉得问题不大
你多加水泥不能说明什么,还可能有不良影响,配合比满足要求就可以了。
想更安全、保险,你的柱子是异型柱,建议你在框架柱加钢板加固,可能造价比较高
回复

相关推荐

APP内打开