我单位的一座宾馆,建设单位设计的是与客房内的排风机联动起动,也就是说当150多间中其中任何一间客房中排风扇起动,屋顶上加压风机就会联动起动,这样的设计合理吗?请大家讨论讨论。
我单位的一座宾馆,建设单位设计的是与客房内的排风机联动起动,也就是说当150多间中其中任何一间客房中排风扇起动,屋顶上加压风机就会联动起动,这样的设计合理吗?请大家讨论讨论。
2楼
屋顶加压风机与排风扇无关,屋顶的多半是排风机
回复
3楼
这种设计可行,而且有时几乎是唯一的办法。但是能耗比较大,这台风机几乎要全天24小时大功率运行。如果能多设几台风机,每台风机各负担几十个房间,功率也小一些,风系统调节容易一点,效果可能会更好一点。
回复
4楼
不合理也是没有办法的事情 ,要是建筑做的好的话 比如排风竖井直接接出去室外的话 也就没那么麻烦的事情了,这其实我们也是无奈的。。
回复