功率因数的确定应否算变压器的损耗?
tengguojie
tengguojie Lv.2
2005年05月29日 17:06:47
来自于变压器
只看楼主

本人在做一个小区的变电所的设计,确定补偿后的功率因数时是否应该算上变压器的有功损耗和无功损耗?谢谢各位高手!

本人在做一个小区的变电所的设计,确定补偿后的功率因数时是否应该算上变压器的有功损耗和无功损耗?
谢谢各位高手!
免费打赏
controler
2005年05月29日 18:00:22
2楼
那当然!!!对无功补偿来说,要求你补偿的是你的变压器的上端用户。十千伏的变电所。。应该是供电局。。。。。。
回复
han2003
2005年05月29日 20:59:27
3楼
如果你是高压补偿,如楼上所说,如果是低压补偿,你怎么补到变压器?
回复
chengyongkft
2005年05月29日 21:13:21
4楼
一般低压用自动补偿到0.95以上供电局就不会追究了.我们这里要求是0.90.所以没有必要考虑变压器的无功.再说变压器的无功分量非常小.
回复
huangwanying
2005年05月29日 22:12:53
5楼

那负荷的呢?
小心被罚钱哟!呵呵!
回复
xujinzhan
2005年05月29日 22:36:51
6楼
按你说的情况应该是低压无功补偿,不用考虑变压器的损耗。
回复
zn28
2005年05月30日 08:43:32
7楼
低压补偿,如果变压器容量较大,变压器台数较多,在做低压补偿功率因数计算的时候,也应该校验一下,高压侧的功率因数能达到多少.校验高压侧的功率因数的时候,就要把变压器的损耗算在一起.
回复
controler
2005年06月04日 13:25:37
8楼
总上所说那么多:无非就是两种补偿方式,集中补偿和就地补偿!!就看你怎么个补偿,应该不存在高压和低压之分的。



如果是集中补偿的话,你的高压设备和低压设备都补偿到了。就看怎么把这两种方式有效的结合了。。。我的一个配电系统就把这两种方式都用到了。。。
回复
fitman
2005年06月04日 15:17:48
9楼
无功补偿能否补偿到变压器,主要看控制器的检测位置是在变压器之前还是在之后。象一般的低压补偿,由于检测点在主开关的下侧,所以它所检测功率因数是不包括变压器所需要的无功,因此并不能对变压器进行无功补偿。虽要说明的是,不能补偿变压器的无功并不等同这补偿对变压器没好处,这一点要考虑清楚。
实际上对变压器是否无功补偿,按计费方式主要分两种情况:
1、低压计量。这是就不用考虑变压器的无功了。按供电局的要求把无功补偿度调到0.93~0.95就可以了。
2、高压计量。因此时的无功计量会把变压器的无功损耗一起计算的,而低压补偿如上分析是检测不到变压器的无功。因此对种情况,可把无功补偿度调到0.97~0.95。在很多情况下都会满足要求的。当不满足时(主要是变压器经常轻负荷运行),就要考虑在高压侧并一高压电容器。
回复
controler
2005年06月04日 20:08:16
10楼
这位大哥说的很好。。。你是不是供电局的呀??呵呵。。。。。
看来你是这方面的专家了。。。
回复
wzh99hy
2005年10月20日 15:12:48
11楼
在低压侧集中补偿,如要满足供电局0.9的考核要求,低压侧的功率因数至少要达到0.92
回复

相关推荐