求教高手广东省对《高规》补充规定2.1.2条疑问,在线等
gspkpm
gspkpm Lv.4
2009年07月24日 20:54:50
只看楼主

我现在做一个小高层,昨天昨天审图中心出了报告,说我违反了“广东省实施《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)补充规定”的第2.1.2条,具体见下面的图片,大致内容是说“首层宜考虑10kN/m2的施工荷载,我现在十分疑惑,这个施工荷载是同时考虑吗?换句话说是下面那种情况:1.恒载+活载+施工荷载(10kN/m2)2.恒载+施工荷载(10kN/m2)3.活载+施工荷载(10kN/m2)

我现在做一个小高层,昨天昨天审图中心出了报告,说我违反了“广东省实施《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)补充规定”的第2.1.2条,
具体见下面的图片,大致内容是说“首层宜考虑10kN/m2的施工荷载,我现在十分疑惑,这个施工荷载是同时考虑吗?换句话说是下面那种情况:
1.恒载+活载+施工荷载(10kN/m2)
2.恒载+施工荷载(10kN/m2)
3.活载+施工荷载(10kN/m2)

我觉得这个施工荷载好大呀,各位高手,尤其是广东的朋友,大家说说,到底是上面3中情况中的哪种?我在此先多谢了

[ 本帖最后由 gspkpm 于 2009-7-24 20:57 编辑 ]

广东省高规2.1.2条.jpg

nestpitty
2009年07月27日 13:06:45
2楼
应该取第二种情况!活荷载取10
回复
simpledeer
2009年07月30日 09:45:33
3楼
地下室顶板需考虑施工期间堆放材料或作为临时工场的荷载,最小不应低于5.0KN/m2,并应在施工图上注明允许的施工堆载最大值。
补充规定是“宜”,条件许可时一般取10(分项系数取1.0,可折算成分项系数1.4时的活荷载约为7.2输入)。
回复
doremidai
2009年08月13日 16:05:20
4楼
荷载分项系数可以考虑1.0。和活荷载不同时考虑。