关于双并电缆的保护
金霸王
金霸王 Lv.7
2005年05月29日 14:01:20
只看楼主

假如有一0.4KV供电电路采用2条150平方的电缆双并使用,上级用一个还是用两个断路器合理?

假如有一0.4KV供电电路采用2条150平方的电缆双并使用,上级用一个还是用两个断路器合理?

1117346790119.GIF

免费打赏
金霸王
2005年05月30日 20:59:46
12楼
严格来说,两条并联,校验灵敏度,应该按单条校验,尽管其中一条电缆短路几率比较小。

按两条电缆合并的和校验灵敏度应可以。
回复

相关推荐