关于双并电缆的保护
金霸王
金霸王 Lv.7
2005年05月29日 14:01:20
只看楼主

假如有一0.4KV供电电路采用2条150平方的电缆双并使用,上级用一个还是用两个断路器合理?

假如有一0.4KV供电电路采用2条150平方的电缆双并使用,上级用一个还是用两个断路器合理?

1117346790119.GIF

免费打赏
雨过天晴
2005年05月29日 14:17:41
2楼
当然是一个啊。
回复
金霸王
2005年05月29日 14:26:51
3楼
回雨过天晴 当其中有一条150电缆短路时,又不足以令315A开关跳闸,怎么办?
回复
ccc99
2005年05月30日 10:10:49
4楼
学习
回复
libingdutt
2005年05月30日 12:15:25
5楼

頭尾都相連,何來一條短路?
既然短路哪裡還有開關不跳的?
那就是開關有問題還差不多
回复
suncq513107
2005年05月30日 13:32:04
6楼
金霸王在搞科研啊!挑战人类传统设计方式?
回复
wtf96513
2005年05月30日 13:47:24
7楼
回复
金霸王
2005年05月30日 19:32:58
8楼
对不起!图画错了!如下图:
回复
金霸王
2005年05月30日 19:41:37
9楼
再看这个
回复
金霸王
2005年05月30日 20:04:33
10楼
想通了!我原来是钻入了牛角尖,哈!哈!哈!图一是正确的,瞬时保护也没问题。

有人能解释一下吗?哈!哈!哈!
回复
城市边缘
2005年05月30日 20:41:10
11楼

严格来说,两条并联,校验灵敏度,应该按单条校验,尽管其中一条电缆短路几率比较小。
回复