假如有一0.4KV供电电路采用2条150平方的电缆双并使用,上级用一个还是用两个断路器合理?
假如有一0.4KV供电电路采用2条150平方的电缆双并使用,上级用一个还是用两个断路器合理?
2楼
当然是一个啊。
回复
3楼
回雨过天晴 当其中有一条150电缆短路时,又不足以令315A开关跳闸,怎么办?
回复
4楼
学习
回复
5楼
頭尾都相連,何來一條短路?
既然短路哪裡還有開關不跳的?
那就是開關有問題還差不多
回复
6楼
金霸王在搞科研啊!挑战人类传统设计方式?
回复
7楼
回复
8楼
对不起!图画错了!如下图:
回复
9楼
再看这个
回复
10楼
想通了!我原来是钻入了牛角尖,哈!哈!哈!图一是正确的,瞬时保护也没问题。
有人能解释一下吗?哈!哈!哈!
回复
11楼
严格来说,两条并联,校验灵敏度,应该按单条校验,尽管其中一条电缆短路几率比较小。
回复