在工程中碰到一个问题,10kV母线,中性点不接地系统,按照图纸设计出线带零序互感器,二次侧接至小电流选线装置,但是能1).接至综合保护装置,而不接小电流选线装置;或者2)两者都接(串接)行不行
在工程中碰到一个问题,10kV母线,中性点不接地系统,按照图纸设计出线带零序互感器,二次侧接至小电流选线装置,但是能1).接至综合保护装置,而不接小电流选线装置;或者2)两者都接(串接)行不行
2楼
两者都接,串接就可以.
一个是零序接地保护用,一个小电流接地选线装置用,二者的用途是不一样的。
回复
3楼
应该都可以接地保护用啊
小电流装置也是检测接地保护啊
回复
4楼
零序(接地)保护,出线加零序电流互感器是最可靠的,但中性点不接地系统中,当接地的系统电流很小时(我们有一个系统的最大接地电流小于8A),只有靠小电流选线装置了。
出线零序电流互感器可单独接入综保的,小电流选线可另外接入综保的,两者应可独立保护。
本人反对串联或并联的接法!
回复
5楼
串接有什么不好?望明示
回复
6楼
不可以串接
一个保护功能
一个是检测功能
回复
7楼
是好像不能串接的,功能不一样,要求CT二次线圈参数都不一样的:)
回复
8楼
会不会有零序互感器二次负载过大的情况呢
我们这里个业主就是要求要,说了半天没说服
回复
9楼
支持区管:handshake
回复
10楼
回复