零序保护接小电流选线装置还是综保装置
lixiaoxin1983
2009年07月24日 17:24:45
来自于继电保护
只看楼主

在工程中碰到一个问题,10kV母线,中性点不接地系统,按照图纸设计出线带零序互感器,二次侧接至小电流选线装置,但是能1).接至综合保护装置,而不接小电流选线装置;或者2)两者都接(串接)行不行

在工程中碰到一个问题,10kV母线,中性点不接地系统,按照图纸设计出线带零序互感器,二次侧接至小电流选线装置,但是能1).接至综合保护装置,而不接小电流选线装置;或者2)两者都接(串接)行不行
l_y_cheng
2009年07月24日 20:55:40
2楼
两者都接,串接就可以.
一个是零序接地保护用,一个小电流接地选线装置用,二者的用途是不一样的。
回复
lixiaoxin1983
2009年07月25日 08:52:46
3楼
应该都可以接地保护用啊
小电流装置也是检测接地保护啊
回复
lingxuct
2009年07月25日 09:39:48
4楼
零序(接地)保护,出线加零序电流互感器是最可靠的,但中性点不接地系统中,当接地的系统电流很小时(我们有一个系统的最大接地电流小于8A),只有靠小电流选线装置了。
出线零序电流互感器可单独接入综保的,小电流选线可另外接入综保的,两者应可独立保护。
本人反对串联或并联的接法!
回复
lixiaoxin1983
2009年07月25日 15:45:57
5楼
串接有什么不好?望明示
回复
tank-----no.1
2009年07月27日 23:00:11
6楼
不可以串接

一个保护功能
一个是检测功能
回复
beseali
2009年07月30日 13:43:42
7楼
是好像不能串接的,功能不一样,要求CT二次线圈参数都不一样的:)
回复
lixiaoxin1983
2009年08月06日 21:21:14
8楼
会不会有零序互感器二次负载过大的情况呢
我们这里个业主就是要求要,说了半天没说服
回复
y502x
2010年03月15日 09:25:52
9楼
支持区管:handshake
回复

相关推荐

APP内打开