断路器的分断能力和选型问题
jufeng198710
2009年07月24日 16:46:37
来自于断路器
只看楼主

法泰电器的断路器上有几种选型6KA 10KA 25KA 等,说是短路器的分断能力。比如说10KA 是指启动电流或者短路电流达到10KA就没能力保护了? 那在电气建筑设计中,各根据什么来选分断能力了?比如照明线路,选10KA还是6KA的还是更大的?那动力线路了? 希望看到此帖的各位工程师帮忙解答!谢谢!

法泰电器的断路器上有几种选型6KA 10KA 25KA 等,说是短路器的分断能力。比如说10KA 是指启动电流或者短路电流达到10KA就没能力保护了?
那在电气建筑设计中,各根据什么来选分断能力了?比如照明线路,选10KA还是6KA的还是更大的?那动力线路了?

希望看到此帖的各位工程师帮忙解答!谢谢!
免费打赏
yangxinlv
2009年07月28日 10:02:33
12楼
新手上路,虚心学习,学习,有不当之处,请指正
回复
jufeng198710
2009年07月28日 10:45:39
13楼
期待详细的回答!!
回复
jufeng198710
2009年07月28日 13:22:07
14楼


是个不错的论坛。学习了~~
回复
jufeng198710
2009年07月28日 13:23:43
15楼
个人的观点:
1。断路器遮断容量的选择应与安装位置处的短路电流大小有关;
2。断路器的上下级配合应为保护定值和时间上的配合;
3。不存在上级选用了限流断路器,下级就可以不按计算的短路电流值选择元器件。
回复
yanana
2009年07月30日 13:42:54
16楼
新手上路,请多指教
回复
networkadmin
2009年07月31日 13:48:03
17楼
法泰电器是国内的吧!用国产的!呵呵!!
回复
networkadmin
2009年07月31日 13:49:06
18楼
支持国产,同心同德努力打造国货精品,支持我们的民族产业!
回复
lingguodong
2009年07月31日 13:54:26
19楼
还是用ABB的吧!
回复
lingguodong
2009年07月31日 13:55:13
20楼
支持国产产品,但不能牺牲用户的利益,用户的利益才是第一位的。
回复
jufeng198710
2009年07月31日 14:53:11
21楼
法泰电器是苏州的。地区很有名气。还是品牌。
回复