求助:短路电流计算
freeking
freeking Lv.4
2009年07月24日 14:20:08
只看楼主

我正在设计一段配电柜,电源是从主机房配电系统中的一个断路器上引出来的。电机最大功率为55kw,最小为2.2kw,总计功率为320kw左右。选择母线 计算短路电流需要怎么计算?是否需要主机房配电系统的参数才可以?如果需要主机房配电系统的变压器高压侧参数,这个参数是由谁来提供还是可以计算的?谢谢!

我正在设计一段配电柜,电源是从主机房配电系统中的一个断路器上引出来的。
电机最大功率为55kw,最小为2.2kw,总计功率为320kw左右。
选择母线 计算短路电流需要怎么计算?
是否需要主机房配电系统的参数才可以?
如果需要主机房配电系统的变压器高压侧参数,这个参数是由谁来提供还是可以计算的?
谢谢!
免费打赏
seraphao
2009年07月24日 14:30:30
2楼
1、计算短路电流肯定要变压器上级的电源参数了,不过一般是没人给你的,供电局有也不会给。
2、你现在设计的是分配电室,通常按计算电流选母线的话,再考虑适当余量也可不计算短路电流。
3、如果你确实很想算短路电流的话,不妨把上级按无限大容量系统处理,这样算出的电流值去校验母线肯定够。
回复
yesonmo
2009年07月28日 09:16:54
3楼
个人感觉象你这样小功率的电机的话(不知道你的变压器容量是多大的),可以忽略短路电流的影响,实在要计算可以参考配电手册的短路计算方法,但感觉实用不强,如果你不用审图的话。
回复
freeking
2009年08月03日 13:28:41
4楼
谢谢!!!

图纸肯定是要审的!
母线适当余量按照大一级规格来做是否可行!!
回复
r706684087
2009年08月06日 12:45:02
5楼
变压器短路电流=容量/1.732*低压额定电压/变压器阻抗
回复
ccc678
2009年08月06日 16:54:58
6楼
知道了变压器的容量,大概就可以估算出出口处的最大短路电流。
回复
wrcford
2009年08月18日 21:33:28
7楼
短路时电机对系统的反馈如何计算??

[ 本帖最后由 wrcford 于 2009-8-18 21:35 编辑 ]
回复
electricity
2009年08月18日 22:50:10
8楼


工业与民用配电设计手册 第三版 150页. 再有, 如果你是搞电的, 没有什么手册吗, 这个问题好像哪个手册中都有
回复
lcdlyj
2018年03月29日 13:47:13
9楼

知道了变压器的容量,大概就可以估算出出口处的最大短路电流。

回复

相关推荐