求:LMZK-10开启式电流互感器实验方法
dandan0412
dandan0412 Lv.4
2009年07月24日 13:58:53
来自于变压器
只看楼主

30/1的LMZK-10开启式电流互感器到了现场后实验单位做实验不合格,做出的变比都是15-25/1之间。我们咨询互感器厂家后,厂家说实验方法不对,需要在电流回路里串入电阻,相当于额定负荷之后精度才能达到,二次负载没有或很小时精度是达不到要求的。请经验丰富的前辈帮忙解释一下。

2009年07月25日 08:47:33
2楼
10KV电流互感器(规格大了,电流发生器的功率要很大),才30/1就很好做的。
1、在正常工作范围内(0~40A一次电流),测量绕组(接表计的一组)看它的精度(当然包括变比),按厂家要求,已经接上电流表了。但也做从40~0A的下降过程测量精度。
2、保护绕组在0~40A内一般不太会有动作点,但有靠近时,也要看变比是否在误差允许范围内;
3、从40~300A(一次电流)在保护绕组看磁饱和特性,特别要看保护设置的动作点附近情况。