改造成的配电室是否要重新作接地网
追逐岁月
2009年07月24日 10:55:17
只看楼主

以前是一个休息室 ,由于工程要求 现要改造成一个低压配电间,只放4套MNS柜;;与现有的变配室不在一起,隔一条马路。另外还想问一个 低压配电室 的土建条件 有哪些?

以前是一个休息室 ,由于工程要求 现要改造成一个低压配电间,只放4套MNS柜;;与现有的变配室不在一起,隔一条马路。

另外还想问一个 低压配电室 的土建条件 有哪些?
lingxuct
2009年07月25日 09:03:08
2楼
本人绝不喜欢用MNS柜!

配电室必须有接地装置,根据配电容量,要求的接地电阻也有所不同,一般每一段母线要求从室外引入二条接地母线到PE排。

给土建的条件:电缆沟底高度不低于室外地平面,电缆沟深度(根据电缆的弯曲半径计算,同时考虑弯曲电缆会不会不一定在沟底),柜子离墙的安全通道(前后左右全通!),柜子安装的深度和宽度(基础槽钢的尺寸),要求有预埋铁板。
回复
lingxuct
2009年07月25日 09:10:02
3楼
不喜欢MNS柜的理由:
1、柜子单向性,柜后无一点用处!
2、柜前进出电缆,电缆室太小。
3、主母线室空间占用大,浪费柜子空间。
4、主母线与分支母线固定在特定的元件(板)上,连接处松动无法处理!
回复
追逐岁月
2009年08月22日 21:47:16
4楼
那我 从两段供电母线引入接地线(利用原来配电室的接地系统)是不是就不需要 重做接地电极了,,

不知道楼上的用的最多的是那种柜呢? 低压部分的
回复
lingxuct
2009年08月23日 06:09:28
5楼
GCS,抽屉式与插拔式相结合。
建议做接地极。
回复