情况是这样的,一台罗茨风机有160KW.用星三角启动。
由于一次回路热继没有这么大的,所以在互感器二次侧装上热继,来当做过载保护。
问题是一:
电流互感器二次侧是不允许开路。
如果在二次侧装上热继,这是不是不符合规范?
是不是由于,热继跳了后,互感器一次无电流,所以二次侧开路无所谓?
问题二:
假设以上可以,
假设互感器变比为100:5、电机的过载电流为200、假设互感器为5A。
那热继只需要调整到10A就可以,就可以取代200A的热继?
[
本帖最后由 jujangxd1 于 2009-7-23 21:59 编辑 ]
2楼
160KW电机的额定电流在308A左右,直接式热继电器太大,一般用电流互感器变小后接热继电器的热元件,电流互感器的二次是不会开路的。
热继电器的整定值还是按电机额定电流的0.95~1.05倍计算:
一般电流互感器选400/5的,当一次电流为308A时,二次电流是3.85A,热继电器整定值是3.66~4.00A。
回复
3楼
可以的吧!我经常这样做的呀!!!
回复
4楼
不好意思,在问下二楼的,热继的整定值对电动机来讲,用0.95-1.05倍是否有些不够详细?
是否要按电机的负载不同来分?
一种是轻载启动的
如:水泵
一种是重载启动
如:风机
热继具体整定值是否不同?
一般热继是一个范围可以调整的。一般选择热继的动作特性曲线是反时限的,
也就是说只要选用热继电流调节范围满足电机的额定电流就可以了。
回复
5楼
问题是一:
电流互感器二次侧是不允许开路。-----------------对!
如果在二次侧装上热继,这是不是不符合规范?----------符合规范.
是不是由于,热继跳了后,互感器一次无电流,所以二次侧开路无所谓?--------------二次侧没有开路!!!电流互感器二次线接在热继电器的一次回路上!永远不会开路!!!
问题二:电流互感器是把大电流转换成0--------5A的小电流!剩下的2楼说的很清楚了!!
回复
6楼
谢谢各位。特别是5楼的。
回复
7楼
用3DB保护器,很好用
回复
8楼
长见识了!谢谢各位!学习学习!
:handshake :call: :time: :lol
回复
9楼
热继电器是保护电机用的,整定值是电机额定电流的0.95~1.05倍,有什么不明白的,哪些不详细?还想问什么就直接问好了。
只要是三相异步电动机,不管是轻载或是重载,热继电器的整定值都按0.95~1.05倍做。
反时限动作特性是热继电器本身制造的功能,不是设置能改变的。
回复
10楼
二次侧不可能开路啊 热继电器接入二次侧的是热敏元件啊
回复
11楼
热继只是线圈接入二次线路 辅助触点接的是电机电路的二次回路 所以不能说是二次开路
热继电器有时候真的还是设置15%左右比较好实际操作中 个人感觉。。