关于消防管材的问题
hxjhkk
hxjhkk Lv.2
2005年05月28日 23:32:17
只看楼主

我现在做消防设计的时候用的都是镀锌钢管,而好象看见周边城市 的 设计院都用的镀锌钢管.不知道用热镀锌钢管是不是有什么规范或者规定?我在浙江,希望大虾们指点...

我现在做消防设计的时候用的都是镀锌钢管,而好象看见周边城市 的 设计院都用的镀锌钢管.
不知道用热镀锌钢管是不是有什么规范或者规定?我在浙江,希望大虾们指点...

1117294653346.jpg

免费打赏
little_strong
2005年05月29日 02:16:14
2楼
生活给水不能用镀锌钢管,消防给水可以用
回复
云涛
2005年05月29日 16:05:00
3楼
不要急,慢慢说!
你好象没说清楚问题!

回复
hxjhkk
2005年06月02日 17:31:48
4楼
就是消防管网是不是一定要用热镀锌钢管?
回复
tufei-jh
2005年06月03日 03:10:10
5楼
消防管网不一定要用热镀锌钢管钢管。消火栓系统无明文规定,喷规第8.0.2条规定:配水管道应采用内外壁热镀锌钢管。规范中所提要求均为下限要求,要是采用更好的金属管道如不锈钢管等也可以,只是没有哪个甲方会头脑发热同意的。