关于水闸设计时的三个问题
urmyfish
urmyfish Lv.3
2009年07月23日 09:44:25
只看楼主

1.闸室稳定: 在水闸《规范》中,求基底应力时的弯矩是以闸底板垂直水流向的形心轴计算,在《水闸》(第二版)P210页中介绍也可以对底板底面上游端点a为矩心,从P198页中我们可以看到a点为齿墙底,这样一来,上述两种算法中水平力对基础的力臂也就有了差异,那是不是可以认为第二种方法不太可取? 在最新版的《水闸》中已经不见了对上游端取矩的叙述了。2.渗流 (1)在计算闸基渗流时,首先要计算出铺盖和闸底板的渗透压力及坡降,如果其水平段、底板及出口段渗流坡降分别满足《规范》表6.0.4中相应的允许值,是不是就说明渗流稳定?

1.闸室稳定:
在水闸《规范》中,求基底应力时的弯矩是以闸底板垂直水流向的形心轴计算,在《水闸》(第二版)P210页中介绍也可以对底板底面上游端点a为矩心,从P198页中我们可以看到a点为齿墙底,这样一来,上述两种算法中水平力对基础的力臂也就有了差异,那是不是可以认为第二种方法不太可取?
在最新版的《水闸》中已经不见了对上游端取矩的叙述了。
2.渗流
(1)在计算闸基渗流时,首先要计算出铺盖和闸底板的渗透压力及坡降,如果其水平段、底板及出口段渗流坡降分别满足《规范》表6.0.4中相应的允许值,是不是就说明渗流稳定?
(2)我在计算时,经常会遇到所提供的地基土为粉质粘土或粉土,它们分别对应《规范》表6.0.4为哪一种呢?
3. 底板与消力池这间一般设止水吗?对稳定有利还是不利?
望高人指点!!!:time:
免费打赏
urmyfish
2009年07月23日 10:45:53
2楼
:( 没有人知道吗?
回复
lqsheng001
2009年07月28日 09:21:30
3楼
第一个问题:
由于计算方法采用材料力学算法,是基于平截面假定的,因此不建议采用齿墙底来计算,以建基面计算,无论你取什么位置,计算结果是一样的。
第二个问题题
可以这么讲。
第三个问题
我所遇到的几个工程,有的设了,有的没有设止水。
个人建议:不设止水,这是因为:如果设了止水,闸基的渗径延长,闸底板的扬压力有所增加,对水闸的稳定是不利的,但如果不设,工作门小开度开启时,动水压力容易进去而引起消力池破坏,前提是流速比较大的情况,如果流速小,问题不大。
建议二:消力池也闸之间的缝设置为铰缝。
回复
liu1735
2009年07月28日 18:41:12
4楼
楼上回答的很明白了,我只是对第三个问题体会深刻,止水设上还是安全写,对于闸的稳定、应力一般都不存在问题,扬压力也不是控制因素,如果扬压力很大,可以考虑排水系统,减小他。
回复
urmyfish
2009年08月27日 18:20:14
5楼
这段时间在搞灌区续建配套项目,没时间过来,谢谢楼上两位朋友的指点。但是关于第2个问题的第2条有没有人能给予答复?
回复
houxyz007
2010年04月27日 21:37:07
6楼
:time: :time: :time:
回复
闲逛的猪
2010年04月29日 06:34:27
7楼
关于第2个问题的第2条:根据《水闸设计规范》SL265-2001附录F和附录G确定
回复
yuetaoli
2010年06月03日 23:42:29
8楼
关于第2个问题的第2条:根据《水闸设计规范》SL265-2001附录F和附录G确定