有关洁净等级的讨论
haigushilan
2005年05月28日 18:16:08
只看楼主

请问各位大虾洁净等级到底怎么分按那种微粒数来分啊是不是这样:(按0.5微米的粒子来划分)10 级 :0.5微米35.3*10个/立方米100级 :0.5微米35.3*100个/立方米1000级 :0.5微米35.3*1000个/立方米以次例剃

请问各位大虾
洁净等级到底怎么分
按那种微粒数来分啊
是不是这样:(按0.5微米的粒子来划分)
10 级 :0.5微米35.3*10个/立方米
100级 :0.5微米35.3*100个/立方米
1000级 :0.5微米35.3*1000个/立方米
以次例剃
免费打赏
坛坛灌灌
2005年05月28日 20:17:10
2楼
建议你看看GB50243-2002 那上有可很详细的!
在GB50243-2002 上10级就是4级; 100级是5级; 1000级就是6级; 10000级就是7级!就是以0.5微米划分的。
回复
xyzjm12
2005年05月30日 00:18:14
3楼
等级 每立方米(每升)空气中≥0.5微米尘粒数 每立方米(每升)空气中≥5微米尘粒数
100级 ≤35×100(3.5)
1000级 ≤35×1000(35) ≤2500(0.25)
10000级 ≤35×10000(350) ≤25000(2.5)
100000级 ≤35×100000(3500) ≤25000(25)
回复
wj9189
2005年05月30日 12:26:24
4楼


3楼基本正确!
10级——以≥0.3微米为准!
回复
zht2004
2005年05月30日 19:25:59
5楼
但,关键粒径即使符合要求,洁净等级未必就满足要求!!
回复
xyzjm12
2005年05月31日 23:16:03
6楼
我们上面给出的只是一个标准而已,测试时要分空态、动态与静态。
回复
zht2004
2005年06月01日 21:57:42
7楼
动态测试一般由厂方自行完成,静态测试/空态测试是施工方应该完成的,最起码能表征其工程质量的情况!
回复
sloliver
2005年06月02日 11:15:13
8楼
洁净度好做啊,温湿度难调节啊
这才是洁净工程的难点
回复
zht2004
2005年06月02日 11:42:01
9楼
温湿度难调节,自动控制系统质量怎样啊??不会还手动调节阀门去吧?
回复
cjx262
2005年06月02日 12:36:25
10楼

应该不会吧,现在哪个无尘室不是BA系统啊
回复
wjzhang_031
2005年06月02日 16:55:49
11楼


都是自动控制的,难点?
回复