进单元穿管SC还是PVC
juneei
juneei Lv.2
2005年05月28日 17:33:44
只看楼主

进单元配电箱是采用钢管还是PVC管,我有个工程采用了SC,但是甲方要求改为PVC,但是进户接地的不是就有问题了吗?而且《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92也没有说明,我就不知道违反规范不?

进单元配电箱是采用钢管还是PVC管,我有个工程采用了SC,但是甲方要求改为PVC,但是进户接地的不是就有问题了吗?而且《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92也没有说明,我就不知道违反规范不?
免费打赏
4968008
2005年06月01日 13:40:02
12楼
PVC也没毛病,但实际施工时考虑一层是泥土地面夯实,有可能夯不好沉降,使pvc管连接拉开。钢管焊接就没这情况了……
回复
李兴龙机电科技
2005年06月01日 13:42:48
13楼
PE线断了怎么办?
回复
foster
2005年06月01日 21:29:23
14楼
埋地敷设规范有规定要采用钢管的,那有采用PVC的,甲方想省钱,坑害客户吧
回复
leon_sncn
2005年06月01日 22:46:47
15楼
主要是要考虑强度问题!
回复
xieyongjie2005
2005年06月02日 13:13:09
16楼
还是应该从强度的角度来考虑
回复
hzhzhz
2005年06月02日 15:32:45
17楼
强度能到要求就都可以
回复
abb16
2005年06月02日 18:35:38
18楼
一般都用SC吧,PVC不清楚。
回复
niaowo
2005年06月03日 10:41:58
19楼
用SC与接地、等电位有什么因果关系吗?奇怪!

回复
nc6000
2005年06月03日 14:54:49
20楼
手边的北京有线电视地方标准规定入户可采用硬质PVC,管径大于80mm,管壁大于4.5mm
回复
mage780705
2005年06月03日 15:59:40
21楼
用SC管,我们这里都是。
回复