四台雨水泵,每台90kW,暴雨时,全部运行。 为四台水泵配电变压器,我选择630kVA变压器,我自己感觉稍微大点。业主骋的工程师,严厉让我换成400KVA变压器,并训我实际经验不足,说400KVA变压器足够。我感觉,这也不是什么实际经验啊,就是理论计算。请大家帮算算,我选的,感觉稍大点,但400KVA变压器,无论如何,也带不动四台90KW的电机啊。 是不是,实际上水泵,都不能满负荷运行呢? 还是有别的计算方法? 电机功率都是给排水专业计算出来的。
本帖最后由 lingxuct 于 2009-7-30 06:46 编辑 ]
62楼
SORRY,我写错了,一字之差哈,是“无奈”,呵呵!
回复
63楼
这样吧,我们就按4台可能全部投入正算。
如果按需用系数法算负荷,4台设备应乘以0.9的系数(参考工业与民用设计手册)。
一、360*0.9=324KW,即计算负荷的有功功率为324KW。
也按供电局要求,功率因数要达到0.9。那么总计算负荷为
324/0.85=381KVA
二、根据《工。。民手册》P23,在计算用电负荷时应计入补偿后的无功功率。按供电要求,功率因数至少要补偿到0.9。也就是说,水泵只须从变压器索取。324/0.9=360KVA的负荷。
注意:有些人可能对负荷计算时乘以0.9的系数可能不理解。我觉得该系数符合实际,综合考虑了单机负荷率,设备投入同时性等各个方面,呵呵。
三、退一万步,我们不考虑需用的0.9系数,我们按照0.9的功率因数,计算负荷为:360/0.9=400KVA
刚好也不超负荷。
无论如何,选400从理论到实际都完全符合的。至于启动我们这里不考虑,选变压器要利用其短时间过载功能。
回复
64楼
可不可以做成两台250kVA或315kVA的并联运行呢?平时一台,50年一遇时两台。
回复
65楼
这种情况下,千万不要说什么6-80%的什么经济负荷率了,雨水泵站全寿命周期综合运行负载趋向于0。
回复
66楼
同意yy1970的结论。不赞同70兄的分析。
回复
67楼
楼上的,谢谢,其实我原来就是这么做的,两台315并联运行。,平时还有180KW的污水负荷,开任何一台变压器去带。暴雨时,污水重力自流,切断污水用电负荷。两台变压器并联运行。全部用于雨水排放。
可业主的工程师,要设一台400KVA带四台90KW雨水泵,200KVA带总计180KW的污水泵负荷。矛盾因此而发生。 两台容量差距较大的干式变压器,规范上还不易实现并联。我们的老总已经把这个工程师贬做滥芋充数的工程师了,电话里也这样对他说的,呵,解恨!!!!
yzudxxyj:我怎么感觉业主工程师的方案更优秀呢!作为一个从电力专业毕业20年的,现在也从事电力运行的工程师,也做了几个110KV的变电站。
回复
68楼
400和200如果阻抗电压做成一样并列不是不可以。
回复
69楼
YY1970 你说选变压器不考虑电机启动,是绝对不行的。 最后一台电机启动不起来,或者母线电压降太多,都是规范所不允许的,甚至导致所有启动完的电机都停转。 我宁可大点,不会向你这样死抠每一点点容量。再说了,四台都启动,千真万确需用系数就是1,无置可否的事,不同意(如果按需用系数法算负荷,4台设备应乘以0.9的系数)
回复
70楼
400与200并列,那就相差1/2 大于1/3了。 不可以变压器并联的
回复
71楼
各位算算:方案一:SCB9-630(空载损耗1150W,负载损耗5060W ;
方案二:SCB9-400(空载损耗700W,负载损耗3400W)
条件:1、泵站全寿命周期30年;
2、每年1台泵总共运行时间30小时,两台泵同时运行时间15小时,3台泵同时运行时间10小时,4台泵同时运行时间1。2小时(五十年一遇暴雨下24小时,30年共下0.6*50=30小时,每年下30/24=1.2小时)
3、其余时间空载
请问: 30年中630能够多耗多少能?
回复