四台雨水泵,每台90kW,暴雨时,全部运行。 为四台水泵配电变压器,我选择630kVA变压器,我自己感觉稍微大点。业主骋的工程师,严厉让我换成400KVA变压器,并训我实际经验不足,说400KVA变压器足够。我感觉,这也不是什么实际经验啊,就是理论计算。请大家帮算算,我选的,感觉稍大点,但400KVA变压器,无论如何,也带不动四台90KW的电机啊。 是不是,实际上水泵,都不能满负荷运行呢? 还是有别的计算方法? 电机功率都是给排水专业计算出来的。
本帖最后由 lingxuct 于 2009-7-30 06:46 编辑 ]
52楼
其实道理上面已经说得比较清楚了,老周也进行了总结性发言(我一贯认为老周理论与实践皆备)。
设计既要满足工艺设计要求,也应该充分考虑投资和经济运行管理要求。中间要去找平衡点(度)。
还是看你自己怎么去选择的事了。
回复
53楼
既然老周说400KVA变压器带这些泵,是处于过负荷状态。就涉及另一个问题,我们搞设计,允许在设计初,就将变压器,置于过负荷状态?搞设计的可以这么做吗?
回复
54楼
虽然我没看见水工的设计说明,感觉其实该泵站按常规设计应该是三用一备;
记住:“三用”
特殊情况下(超级暴雨)用一备。该”一备主要是做检修备用,原则上是不投的,另外是水工留的一个口子。呵呵。
设计主要考虑”三用“,也一定程度上要为可能出现的4台全投留有余地,应可。
这种泵站多着呢:我管理一个泵站4*90KW+1*22KW,采用400KVA变压器,游刃有余,呵呵。(小泵非汛期运行。)
回复
55楼
这个泵站是为五十年一遇大水准备的,运行就是全部投入使用,而且是长时工作制。我问给排水专业的了,平时几台泵运行无所谓,五十年一遇的情况下,必须全部启动,长时间排水,不知道我说明白了没? 平时估计就是你说的情况,而楼上的,估计也没遇上五十年一遇的大水吧?所以,经验的东西,能害死人。
回复
56楼
该贴讨论已经好些天了,虽然没大的技术含量,但涉及的问题却是电气工程师们经常遇到的:
如何理论结合实际,为用户(社会)提供一个有品质的设计产品,这种品质涵盖了:可靠性,投资合理与否、运行管理经济性及节能环保相关的东西;
可靠性、投资合理性、经济运行管理是该泵站电气设计品质的几个部分,甚至涉及政治、经济和社会的各个方面, 如何权衡设计的品质就需要丰富的理论和实践经验来判定。
但愿设计师们能为社会提供高“品质”的设计!不仅仅拿“可靠”做幌子。
回复
57楼
:D 有水平牛X一点也无妨。说实在的工程出身的偏运营经验,设计出身的偏理论计算。小妹是设计行业的就要以理论服人,把计算书列出来,不怕人挑错!!有本事你让业主工程师列个计算出来。。。。。。。。。。。。。(现在我也是业主工程师,我就不列计算,因为不是我的职责范围的事啦)
回复
58楼
其实电气设计师有时候很无赖。负荷是水工提供的。
“五十年一遇”呵呵。水工真能提。
修房子是百年大计,我们可以看见欧洲几百年的房子如今光彩照人。中国的好多房子几年就开拆。
中国的市政工程,隔几年道路就面目全非,泵站的汇水量也许增加,也许减少,或者该道路又拓宽了哈。
呵呵,还是选500吧,也可能过两年道路拓宽了,汇水量增加了呢!
了解自己的“国情”对设计有利!
回复
59楼
很久没有这样实时讨论的帖子了
回复
60楼
(3*90三台运行+3*90一台启动)/0.9=600,选630kVA刚好
回复
61楼
60楼的老师,水工的依据,也是业主的提的吧?排水工程师凭什么非要设计一个五十年一遇的泵站,这都得有依据才能行事,对否? 没看清楚,你说电气工程师是“无赖”啊,还是应“无耐” 。。这里大多数都是电气工程师,,可,你不怕惹众怒?
虽然你是搞管理的,但设计这行业,虽然我只从事了不算太长时间,但都得有据可依,环环相扣吧?你的理论,是平时没那么大量的水,所以节省设计,但真有这么大量的水,你排不出去,是不是与当初设计能力相悖了呢? 我只想说,设计不能以经验去办,要靠科学的计算才能说明问题。至于你说的十年,泵站都扒了,不可能五十年一遇,这我不同意,万一不扒,汇水面积更大的话,我们预留容量不够,我们是不是都是历史的罪人了? 就象你家买个锅,非得买一个紧巴巴仅够两人吃的饭的锅,万一增加了人口,你就再增加投资,再买大点的。这划算吗?你别说再买一个新衣服,有新鲜感啊,,,,呵