请教楼顶水箱改造后的问题!
biglban
biglban Lv.2
2009年07月22日 14:43:46
只看楼主

我家在七楼(最高一层),以前水压都挺大的。后来单位把楼顶的水箱废除不用,水工把我这个单元2根上水管(以前分别进水箱的)直接对接。现在的现象是,我家水压变小,而且经常有空气排出。请问2个上水管在屋顶对接,是不是不妥,如何改造才能使我家水压正常。

我家在七楼(最高一层),以前水压都挺大的。后来单位把楼顶的水箱废除不用,水工把我这个单元2根上水管(以前分别进水箱的)直接对接。现在的现象是,我家水压变小,而且经常有空气排出。请问2个上水管在屋顶对接,是不是不妥,如何改造才能使我家水压正常。
scorpiodygh
2009年07月22日 16:36:02
2楼
没办法了!一般有水箱的话顶楼水压也是最小的!去掉水箱,水压就更小了!可以说自来水有时压力还达不到你家楼层的高度,所以才会有空气漏出!
回复
maoxinqing
2009年07月24日 21:28:03
3楼
因为你家在最高层,注意管道上要布置自动排气阀
回复
lioshui
2009年07月25日 05:47:01
4楼
有水箱时,顶层的水压也很低,在进水量不足时,水箱调节一般可不缺水,但水质易受污染。无水箱时水压波动较大、时高时低。如果进水管太细或阀未全开或进水管局部堵塞或用水高峰时供水不足、水压降低,都会造成高层缺水并混有气体,如果单设水表、计量会增大。
回复
hongshuzou
2009年07月26日 06:23:38
5楼
装一个增压泵:victory:
回复