ABB变频器问题请教
yesonmo
yesonmo Lv.3
2009年07月22日 08:49:47
只看楼主

我用的变频器ABB ACS800是2。2KW控制闸板的升降,没有用反馈但用DTC控制模式时老是过流。用标量控制就没有问题,但用标量控制时频率上升的特别慢,如果我设定频率为30HZ,从启动到上升到这个频率足足用了2分钟,电机能够运转,我看了启动上升时间设置没有问题,从1S到20S都用过了,不知道是什么原因?另外我也用另外一个回路直接给电机工频启动(不用变频器),电机一切正常。

我用的变频器ABB ACS800是2。2KW控制闸板的升降,没有用反馈
但用DTC控制模式时老是过流。
用标量控制就没有问题,但用标量控制时频率上升的特别慢,如果我设定频率为30HZ,从启动到上升到这个频率足足用了2分钟,电机能够运转,我看了启动上升时间设置没有问题,从1S到20S都用过了,不知道是什么原因?
另外我也用另外一个回路直接给电机工频启动(不用变频器),电机一切正常。
免费打赏
l340023
2009年07月22日 20:26:02
2楼
是否 是启动时 负载过大?
回复
wise_luo
2009年07月28日 10:43:29
3楼
显然启动时电流过大,造成加速缓慢;DTC直接扭矩控制,升降速时间不起作用,报过流
回复
yesonmo
2009年07月28日 13:04:29
4楼
问题解决了,变频时电机的 抱闸机构线圈跟工频的接法不一样,先前没有看到电路图。
回复

相关推荐