那位高手可以指点一下啊?一次网井内排气的问题!
mqrini
mqrini Lv.2
2009年07月21日 21:49:19
来自于采暖供热
只看楼主

我不专业的设计人员,但是工作需要处理一次网#内排气的更换,我所见过的一次网井内的排气全部都是向上排气的,每次排气的时候都会有水进入保温里,排气管的根部很容易锈蚀,突发奇想,可不可把一次网井内的排气打一个U型的弯,就像热力站内一样,这样排出的水就不会影响到管道了?那位高人可以指点一下啊??希解为盼!

我不专业的设计人员,但是工作需要处理一次网#内排气的更换,我所见过的一次网井内的排气全部都是向上排气的,每次排气的时候都会有水进入保温里,排气管的根部很容易锈蚀,突发奇想,可不可把一次网井内的排气打一个U型的弯,就像热力站内一样,这样排出的水就不会影响到管道了?
那位高人可以指点一下啊??
希解为盼!
免费打赏
f_jg2003
2009年07月22日 09:41:51
2楼
可以用啊,但需要保证U型弯里的积水不能影响排气。
回复
maoxinqing
2009年07月22日 20:48:19
3楼
完全可以那样处理的啊
回复
lovemydog
2009年07月22日 21:01:49
4楼
可以可以
回复
zhuanjia
2009年07月23日 19:37:17
5楼
我都是建议用户安装自动排气阀,效果很好
回复
wltzhch007
2009年07月24日 08:24:06
6楼
我都是建议用户安装自动排气阀,效果很好
回复
dyzyl123
2009年07月29日 15:29:22
7楼
还是安装自动排气装置
回复
huabing82
2009年08月03日 08:25:18
8楼
可以安装自动排气和手动排气相结合,以保证排气正常,如果打U形弯,必须保证不积水
回复
blaman
2009年08月04日 16:55:29
9楼
加U型管底部会积水,如果排气压力不足,则排不出去,加装自动排气阀比较好!:lol

[ 本帖最后由 blaman 于 2009-8-4 16:56 编辑 ]
回复
yhf20020801
2009年08月07日 16:59:53
10楼
按楼主所想加u型弯,不可以解决问题。
因为采暖系统是要定压的,定压点压力应该是最高点再加1.5m左右,或许就是你的管井内的排气点的压力是高于大气压力至少1.5m,按实际情况分析,你做u型弯的水阻力不可能达到1.5m,所以你放气时系统一定会有溢水,你的u型水封在系统放气时不会存在,也就是说仍然会有水流入保温层内。
建议使用高质量的自动排气阀
(一般管井内所用排气阀应是自动排气阀,手动排气阀非常不方便)
回复
hyzls12345
2009年08月07日 18:21:37
11楼
可以,我们是用立管上加弯头和一个短节
回复

相关推荐

APP内打开