有一台电机要求:正传十分钟停一分钟反转十分钟各位大师指个招吧,谢谢!
有一台电机要求:正传十分钟停一分钟反转十分钟
各位大师指个招吧,谢谢!
2楼
PLC控制
回复
3楼
三个时间继电器,两个按钮,两个接触器就可达到要求了.
按启动按钮接通正转自保,并同时接通十分钟时间继电器计时;
当时间到,断开正转,接通一分钟时间继电器并自保;
时间到断开自身,并同时接通反转接触器,
其自保,并同时接通十分钟时间继电器计时;
时间到断开反转,一个循环结束
回复
4楼
简单。
回复
5楼
PLC控制都忘光了.兄弟能画个图看看
回复
6楼
把电气图画出来,改成梯形图就行了
回复
7楼
可选用正泰的<JZF-05正反转自动控制器>它可分别设定:正转、停、反转控制时间,二次请参照JZF-05说明书。
回复
8楼
不好找啊,能发上来看看吗
回复
9楼
冒着被扣分的危险跟一帖。
不要求重复、循环的话,照着三楼的做就可以了;如果要循环的话,还要麻烦一些。
回复