最近做了一个工程,靠近送风主风道的风支管的风口总吸风是怎么回事?请大家解释一下
最近做了一个工程,靠近送风主风道的风支管的风口总吸风是怎么回事?请大家解释一下
12楼
风管中的全压包括动压、静压两部分,不考虑沿程损失前提下,
全压是不变的,在接近风机的地方动压比较大,静压就小,
而风口的风速是取决于静压的。
回复
13楼
动压太大了!
很容易形成倒灌的现象出现!
回复
14楼
上面的回答的很好,同意
回复
15楼
应该是动压太大了,就像在静压箱两侧开支管也有可能倒吸
不知道有什么好办法解决
回复
16楼
呵呵,如果在风机口的地方静压都成负压力,我不能想象后面的风口如何会有风。其实这个问题我想如果按照常规的伯努利方程来解释是十分不靠谱的。不过这地方会吸风是现实情况。
回复
17楼
全压等于动压加静压。动压过大时静压就会为负值,就会往里吸风。
这种情况一点都不奇怪。
回复