最近做了一个工程,靠近送风主风道的风支管的风口总吸风是怎么回事?请大家解释一下
最近做了一个工程,靠近送风主风道的风支管的风口总吸风是怎么回事?请大家解释一下
2楼
求助:靠近送风主风道的风支管的风口总吸风是怎么回事?
最近做了一个工程,靠近送风主风道的风支管的风口总吸风是怎么回事?请大家解释一下
压力问题
回复
3楼
楼上的,你回答得有意思吗?风的问题当然是压力问题了,你这样回答还不如不答
回复
4楼
难道是因为主风管气流速度太高,引起引射效应??:o
回复
5楼
主管风速太大形成倒灌,你可以做导流片啊
回复
6楼
动压太大,静压为负导致倒吸。
回复
7楼
主风管上同一截径上的风口太多或其支管太多
回复
8楼
风系统不平衡,支风管没有调节平衡,或支风管没有调节阀
回复
9楼
风系统不平衡,支风管没有调节平衡,或支风管没有调节阀.是这回事,这叫系统调整!
回复
10楼
你用压差法算算就知道了
动能太大了,静压太小,倒吸
暖通设计手册上面有了,均匀送风
可以如上面所说的加大风管或加导流板加以控制
回复
11楼
我来学习的,是个新手