高位水箱容量的问题
wsdjl
wsdjl Lv.2
2005年05月27日 23:40:29
只看楼主

建筑物内同时设有消火栓系统和自喷系统,高位水箱内的水量是同时包括两个系统的10分钟水量吗?请大家帮忙指点啊!

建筑物内同时设有消火栓系统和自喷系统,高位水箱内的水量是同时包括两个系统的10分钟水量吗?请大家帮忙指点啊!
免费打赏
ru_04
2005年05月28日 09:43:24
2楼
是的
回复
applan
2005年05月28日 10:14:45
3楼
建筑设计防火规范:
室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3;
高层民用建筑设计防火规范:
7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。

根据你计算出来的,再按照上面的来取值就可以了。
回复
xiefy_1981
2005年05月28日 11:21:40
4楼
不错
回复