请教接地问题
whopani
whopani Lv.2
2009年07月21日 08:29:32
只看楼主

我一朋友在郊区办一小厂。供电所给提供了引自架空线路的TN-C电源,并且加装了漏电保护。因设备中有大量三相设备,N线又不能重复接地,否则上级漏电必动作。TN-C系统无法提供保护接地。我想用户配电箱处单独做成接地。即变成了TT系统。这样就变成了TN /TT混用。请问有何问题?如可以单独做接地的话。需要如何简单的做一下。(92DQ13的做法工程量太大了)。 谢谢!

2009年07月21日 09:49:42
2楼
"供电所给提供了引自架空线路的TN-C电源,并且加装了漏电保护"?
TN-C系统怎么加装漏电保护?
回复
yh-87
2009年07月22日 00:33:47
3楼
漏保是装在你的总进线上的,如要重复接地,则漏保只能在重复接地之后,另TN和TT不能混用,混用将会变成接地保护与接零保护的混用,其危害不用嗷述,很多书上都讲得很清楚,保护接地现在不提倡做了,当发生设备碰壳时,故障电流不一定能保证保护开关的动作,你可以改用TN-C-S系统,即在配电箱处再单独引出一根N线的并联支线(PE)接设备外壳(在配电箱处该线接地)即可满足要求
回复
whopani
2009年07月23日 08:28:53
4楼
局属配电箱已经压封,无法改造成TN-C-S了
回复
jxg2313
2009年07月23日 15:30:16
5楼
改TN-C-S,在配电箱处在做重复接地,
回复
whopani
2009年07月28日 10:16:30
6楼
用电侧作单独接地。tt形式处理。
回复
kxbear
2009年07月28日 17:44:18
7楼

可以参考到!!我们这也有这样到情况!!!
回复
liqin2050
2009年07月29日 10:43:14
8楼
漏保是装在你的总进线上的,如要重复接地,则漏保只能在重复接地之后,另TN和TT不能混用,混用将会变成接地保护与接零保护的混用,其危害不用嗷述,很多书上都讲得很清楚,保护接地现在不提倡做了,当发生设备碰壳时,故障电流不一定能保证保护开关的动作,你可以改用TN-C-S系统,即在配电箱处再单独引出一根N线的并联支线(PE)接设备外壳(在配电箱处该线接地)即可满足要求
回复
码头电气
2009年07月29日 10:59:09
9楼
2#说的很对,TN-C装什么漏电保护??
回复
xuyq
2009年07月29日 14:19:11
10楼
TN-C不能装漏电保护,做重复接地后,变为TN-C-S才能装漏电保护
回复