HDPE管道的正常试压程序是什么?合格要求这样?
zhxou
zhxou Lv.5
2005年05月27日 21:39:32
只看楼主

做完HDPE管试压,在0.8MPa的时候压力降的比较快,然后泻压在0.6MPa的时候保持了2h都不会降压,就是不知道具体的HDPE管试压程序是怎么样?什么样的压力降范围是合格。现在的甲方要求很高,很难满足啊~各位高手帮帮忙。

做完HDPE管试压,在0.8MPa的时候压力降的比较快,然后泻压在0.6MPa的时候保持了2h都不会降压,就是不知道具体的HDPE管试压程序是怎么样?什么样的压力降范围是合格。现在的甲方要求很高,很难满足啊~各位高手帮帮忙。
免费打赏
tangdikun
2005年05月28日 19:29:03
2楼
我这儿也有孔网钢带的HDPE管,到现在还没进行试压,不知道会不会如楼上所说的出问题哦~~~
回复
成哥
2005年05月31日 19:25:38
3楼
根据我的经验,孔网钢塑管在试压时的操作程序和普通钢管的操作程序一样,如果说压力下降得比较快,我的看法有几点:第一,在系统的最高点有无放空气装置,管道内的空气是否完全排除了;第二,系统有无漏点,尤其是在未试压就埋土敷设再进行水压的漏水可能性更大,第三,你的试压装置有无问题,有的试压机性能不稳定,还有就是压力表了,建议楼主仔细检查一下系统。
回复
zhxou
2005年05月31日 21:33:42
4楼
所有系统是没有问题的,我试DN1200球管的时候压力是不降的,HDPE管有伸缩性,应该有一定的试压程序才行,如果象我们这样直接打牙到0.8MPa。压力是100%不合格的。很多人都知道PE管有个试压程序,所以我只好来请教各位高手了。
我最近都是将压力打到8.4以上,然后让它降到8.0才看时间的,基本上都合格了。
回复
chinagpszx
2005年06月03日 08:54:30
5楼
1、热容后24小时后试压
2、注水时排气
3、升压时间不小于10min,长点为好
4、30分钟内允许两次补压,升至规定压力
供参考
回复
扭摆大虾
2005年06月03日 11:23:17
6楼
你这种情况应该是排气排不尽,打压的时候压力表的指针是不是摆动比较大?还有地形也是一个影响因素,如果地形高低差太大,可以在低处打压排气以后,然后到高处打压,低处看压力表。
回复
zhxou
2005年06月05日 15:03:43
7楼
打压的时候压力表上升很平稳,没有什么摆动。在多次加压灌水抵消管的伸缩量后试压的效果要好得多。我现在一般都是等压力降到一定程度都再计算时间。
回复
ghjww
2005年06月09日 18:47:35
8楼
我看还是咨询一下相关部门较好,规范没有的不是我和你说了算的。
回复
zhxou
2005年06月09日 23:15:33
9楼
都不知道咨询什么部门,我们甲方也没有什么要求给我们,只好瞎试压。能保证压力在规范范围内就过关了。
回复
菰城人家
2005年06月10日 18:53:41
10楼
在排除空气的情况下,我这里打到0.7MPA,没有问题
回复
zhxou
2005年06月11日 11:26:36
11楼
管道安装是没有什么问题的,就是看试压是个什么样的 程序。降压的范围怎么样才能算合格。
回复

相关推荐