请问内隔墙与门钢顶部是怎么连接的?
熊猫聊神
2009年07月20日 20:45:38
只看楼主

最近做了一个门式钢架厂房,里面有一些内隔墙需要砌筑到顶,内隔墙均采用轻质空心砌块请问内隔墙与门钢顶部的钢梁是怎么连接的?隔墙顶部不与屋顶连接,仅将隔墙水平拉筋与钢柱连接可以吗?

最近做了一个门式钢架厂房,里面有一些内隔墙需要砌筑到顶,内隔墙均采用轻质空心砌块
请问内隔墙与门钢顶部的钢梁是怎么连接的?

隔墙顶部不与屋顶连接,仅将隔墙水平拉筋与钢柱连接可以吗?
免费打赏
jiaonaixu
2009年07月21日 11:53:07
2楼
查一下砌体结构规范有关墙体稳定构造要求(高厚比),的规定确定是否拉结,可以焊拉结筋、加构造柱、扣一个槽钢..........
回复

相关推荐

APP内打开