消防系统压力小于1.0MPa,阀门的压力等级应该是多少
fangcaixia
fangcaixia Lv.5
2009年07月20日 16:59:13
只看楼主

消防系统压力小于1.0MPa,则消防系统的试验压力为1.4MPa,那么管道及阀门的公称压力为1.0MPa,不知道可以吗?有监理提出来不可以。

消防系统压力小于1.0MPa,则消防系统的试验压力为1.4MPa,那么管道及阀门的公称压力为1.0MPa,不知道可以吗?有监理提出来不可以。
免费打赏
trk1209
2009年07月21日 09:28:34
2楼
管道及阀门的公称压力应该选用1.5MPa,以试验压力为准
回复
joe1770
2009年07月21日 11:10:55
3楼
消防系统管道、阀门用1.6MPa等级!
回复
fangcaixia
2009年07月22日 16:00:55
4楼
如果要选用公称压力为1.6MPa的管道及阀门,那么消防系统就不能选用1。0等级的了,因为消防最低试验压力就是1。4MPa。我觉得是不是可以选用1。0的啊,因为公称等级为1.0MPa的阀门试压的时候是按1.5MPa压力试验的,能打得住1.4MPa啊
回复
ysy0818
2009年08月01日 21:53:46
5楼
消防系统的试验压力是1.4MPa,故消防系统的阀门一般选用1.6MPa的
回复
lovelfbb2008
2011年09月06日 09:28:51
6楼
我举得三楼说的 有道理,管道和阀门的公称压力只要大于系统工作压力即可满足要求,正常情况下试验压力是工作压力的1.5倍,大于公称压力是很正常的,具体的依据希望大家都找找,这个问题值得深入研究。
回复
x847580715
2011年09月26日 16:38:43
7楼
系统压力应统一 你说的这种情况 1.0 OK
回复
jsrt001
2011年10月10日 14:58:44
8楼
我公司专业生产给排水复合管道,如有需要请随时与我联系!联系人:龚琴 18061280905,qq:2579727569
回复
小方
2011年10月15日 21:17:27
9楼
按照工作压力选用管道阀门,试验压力只是短时间超压,没有问题。
回复
kdxjqing
2011年10月16日 16:17:55
10楼

既然消防系统压力小于1.0MPa,你就选公称压力1.0的产品-足够了,与试验压力无关,没啥讨论的,当然用公称压力1.6MPa的更好了-只不过稍贵点。