8米主梁穿孔,给排水的套管,可以穿嘛?
jbqiu
jbqiu Lv.5
2009年07月20日 10:48:51
只看楼主

现在一工程,在地下室顶板梁的位置,需要穿给排水的管子,最多一根梁穿3个孔,直径150 150 ,225,梁跨度8米,梁截面300X1200,孔位置在边跨1/3。、。。我按构造手册加强了一下,不知可否,会不会有隐患啊,救急啊,查了一下弯矩为-350KN.M,剪力为550KN,

现在一工程,在地下室顶板梁的位置,需要穿给排水的管子,最多一根梁穿3个孔,直径150 150 ,225,梁跨度8米,梁截面300X1200,孔位置在边跨1/3。、。。我按构造手册加强了一下,不知可否,会不会有隐患啊,救急啊,查了一下弯矩为-350KN.M,剪力为550KN,
免费打赏
jbqiu
2009年07月20日 13:46:08
2楼
版主,回复一下啊,我现在控制孔距是大于3D,就是800mm左右,孔中心距离梁底370左右
回复
ghostooo
2010年12月20日 10:32:17
3楼
顶起来,静待高人解答
回复
losemyrose
2010年12月20日 11:27:17
4楼
当然是可以穿的,你的d0/h还不到0.2呢,梁这么高你怕什么,最好设置在梁端跨中l/3区域内,注意孔洞的偏心问题,按构造手册补强就OK了
回复
lishuxia2005
2010年12月20日 15:19:26
5楼
回3楼:8米跨度,1.2米梁高,不属于深受弯构件,按一般梁开洞即可。

可以在梁上开洞。开洞范围最好在跨中的1/3梁长范围内,在1/3梁高度范围,洞口净距2.5洞口高度,可按构造手册配置洞口周围附加筋。
回复