防跳继电器的工作原理??
everbobo
everbobo Lv.3
2005年05月27日 16:31:33
来自于继电保护
只看楼主

请各位指点一下 这方面的知识

请各位指点一下 这方面的知识
免费打赏
controler
2005年05月27日 17:11:35
2楼
这位兄弟:防跳继电器说白了它就是一个普通的继电器,把他用在断路器的防跳控制回路上而得名的,不要以为它是一个什么特殊的继电器。。。呵呵。。。
回复
chinalyj
2005年05月27日 17:32:21
3楼
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=122105&boardID=878&forumID=12&Page=2&boardName=发电电厂&forumName=电气技术论坛
回复
huanghuan
2005年10月17日 22:43:38
4楼
先搞清防跳的定义:当合闸于永久性故障电路时继电保护动作,断路器分闸,虽然合闸指令没有解除,但断路器不能再次合闸。
例如操动控制开关让断路器合闸于带地线电路(永久性故障),继电保护动作,断路器分闸,但控制开关仍给合闸脉冲,则断路器再次合闸,这样断路器反复合分-----合分……称为开关跳跃。跳跃情况的发生,可能致使断路器爆炸。所以必须针对断路器可能发生的合闸跳跃问题装设防止跳跃装置,简称防跳装置.
回复
baimaiquan
2006年03月01日 10:14:34
5楼
防跳继电器有两个线圈,一个是电流启动线圈,一个是电压保持线圈。电流线圈串联在跳闸回路中,以便当继电保护动作于跳闸时,使防跳继电器可靠地启动。电压线圈的主要作用是在继电器动作后能可靠地自保持。
回复
wyxsacf
2006年03月02日 08:32:38
6楼
防跳继电器(这里暂且称之为TBJ)的工作原理:35KV及以上的断路器,常采用“电气防跳”。此种防跳继电器有有两个线圈,一个是供启动用的电流线圈,接在跳闸回路中;另一个是自保持用的电压线圈,通过本身的常开触点(TBJ1)接入合闸回路。
当合闸过程中,如正遇永久性故障,因而保护出口继电器触点BCJ闭合,断路器跳闸,并起动防跳继电器TBJ。若控制开关手柄(合闸按钮)未复归或其触点被卡住,以及自动合闸装置的合闸触点被卡住(没有分开),由于防跳继电器的触点TBJ1已经闭合,致使TBJ的电压线圈带电,起自保持的作用。另外,触点TBJ2业已断开,能避免合闸线圈HQ再次导通,也就防止了断路器发生“跳跃”。
触点TBJ3(与BCJ的触点并在一起)的作用,是为了防止保护出口继电器BCJ的触点被烧坏。因为自动跳闸时,BCJ的触点可能较辅助触点QF2(串在跳闸线圈TQ前的断路器常开辅助触点)先断开,以致被电弧烧坏。由于TBJ3与它并联,即使BCJ的触点先断,也不会被烧坏,而且还有跳闸出口存在。
回复
yuninsky
2006年03月14日 22:31:21
7楼
这种是串联防跳..还有一种是并联防跳!
断路器自带的一般是并联防跳...
回复
3288124
2006年04月01日 16:10:49
8楼
楼上的说的很有道理,十分清楚明了,建议不懂的要仔细研究分析.
回复
shang-rila
2006年04月05日 16:06:57
9楼
送楼主一个防跳继电器的原理图
回复
xiaoquanjzl
2006年04月18日 14:49:35
10楼
太明白了!连图都上了!
回复
candy11
2006年06月07日 16:34:15
11楼
谢谢!!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开