小高层第2振型扭转,允许吗?
lsq126
Lv.3
2009年07月19日 08:25:22
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
小高层11层框架住宅(3梯),第2振型出现扭转,允许吗?设缝脱成三栋,或改为框剪结构,则第3振型出现扭转,就能很好的满足周期比要求。
小高层11层框架住宅(3梯),第2振型出现扭转,允许吗?设缝脱成三栋,或改为框剪结构,则第3振型出现扭转,就能很好的满足周期比要求。
免费打赏
ouyfw71
2009年07月19日 14:36:12
2楼
第2振型出现扭转肯定 不好,最好调整过来
回复
lsq126
2009年07月19日 17:28:05
3楼
审查所居然同意,无语。
回复
user
2009年07月19日 19:14:54
4楼
高规仅对第一平动周期有周期比要求。但另一方向的平动周期宜接近第一平动周期,宜出现在第二振型。