二级泵站设计流量可以大于管网设计流量吗
yuanfan2009
2009年07月16日 19:39:38
只看楼主

参照建筑工业出版社第四班给水工程13面图2-1,假设最高日最高时占最高日百分数为6%,有水塔时,二级泵站设计流量即分级供水最大一级流量,有没有可能大于与管网设计流量即最高日最高时设计用水量?二级供水,2.78%*9小时+5.00%*15小时=100%但假如选择6.1%*15+0.944%*9=100%,此时分级供水最大一级流量为6.1>6,是否可以说明二级泵站设计流量可以大于管网设计流量?

参照建筑工业出版社第四班给水工程13面图2-1,假设最高日最高时占最高日百分数为6%,有水塔时,二级泵站设计流量即分级供水最大一级流量,有没有可能大于与管网设计流量即最高日最高时设计用水量?
二级供水,2.78%*9小时+5.00%*15小时=100%
但假如选择6.1%*15+0.944%*9=100%,此时分级供水最大一级流量为6.1>6,是否可以说明二级泵站设计流量可以大于管网设计流量?
请各位指教,参考书上说明二级泵站设计流量小于管网设计流量,不知小弟错在哪里?
免费打赏
ehuajie
2009年07月16日 21:41:56
2楼
1.请问你的6.1% 0.944%分别是什么东东?这样的级配水泵很难受
2.若二泵站最大一级供水取在6.1%,表示什么?即便在用水高峰期,泵站除了满足用户 ,还要往水塔里面打水,夜间消耗水量又少,造成水塔无法起到调节作用。
回复
ehuajie
2009年07月16日 21:52:32
3楼
又见cheater又见cheater又见cheater
回复
yuanfan2009
2009年07月17日 08:34:09
4楼
哦,貌似自己只考虑理论上的成立与否,没有考虑现实生活中合理与否,谢谢诸位.
回复
justsheep
2009年07月17日 10:02:34
5楼
这样分级供水的运行情况是:管网最高用水时,泵站既给管网供水,又级水塔补水;管网用水低谷时由泵站与水塔同时向管网供水。这样管网管径势必增大,系统造价也要增大。:)
回复
fuanshan
2009年07月21日 14:21:40
6楼
二级泵站设计流量要根据管网用水量确定,如管网系统按用水量进行设计,那么就不能大于管网设计流量。
回复