15米跨吊车梁怎么设计啊?
fdcbenz
fdcbenz Lv.2
2009年07月16日 10:56:26
只看楼主

刚刚被按排做个新项目~单层轻钢厂房,厂房大~做成抽柱,所以出现了15的吊车梁,起重3吨,以前都是直接选图集,现在没有图集了~不知道怎么算啊~有哪位高手指点一下要点啊?参数什么之类的!:Q :handshake :handshake

刚刚被按排做个新项目~单层轻钢厂房,厂房大~做成抽柱,所以出现了15的吊车梁,起重3吨,以前都是直接选图集,现在没有图集了~不知道怎么算啊~有哪位高手指点一下要点啊?参数什么之类的!:Q :handshake :handshake
免费打赏
mayunjun
2009年07月16日 15:33:20
2楼
抽柱厂房计算是很麻烦的,若是采用整体计算模型可能计算结果不会有太大误差,若是采取单榀模型计算,还需要进行计算模型简化,而且简化结果也比较复杂。对于15跨吊车梁的计算平面内应该不会有问题,直接用钢结构软件计算就可以,但对于15跨吊车梁平面外吊车水平刹车力作用下的安全性要进行仔细验算,必要时需要设置制动结构(制动桁架等)。02年曾经设计过日本丰田铁工的大型抽柱钢结构工业厂房(该厂房坐落于天津市北辰区工业圆内),因时间比较久,当时的计算过程一时回想不起来了。