我看到取9~15倍ln的都有,这个是不是要根据电动机的不同特性来取相应的倍数?规则是什么呢?
我看到取9~15倍ln的都有,这个是不是要根据电动机的不同特性来取相应的倍数?规则是什么呢?
32楼
我没有太明白楼主的意思,我按我的理解回复这个问题,大家讨论下。
一个电动机启动时按照书本规定,启动电流一般是计算电流的6到7倍,一般的断路器都是按照10倍左右做的,足够躲过这个启动时间。这个6到7倍的电流值我们称为尖峰电流。
但是电机启动时最高点的电流值一般可以达到计算电流的14倍左右,但是这个值只发生在第1个半波内,时间很可能不到10ms,基本是设备还没有来的及动作,就已经过去了。
所以一般断路器就按照计算电流大一级来选就可以了。保护电机的主要设备不是断路器,而是热继电器,这个值一定要符合计算电流,太大就起不到保护作用了。(风机和水泵就要再加一个设备来保护了,正常选择热继肯定会误动作)
一般的低压断路器不需要选择整定值,只要给出框架电流和额定电流就可以了啊。
高压用的不是朔壳,而是框架断路器,需要整定一个电流值,没有额定电流值这一说了。这里就有一个长延时,短延时保护了。
回复
33楼
写完了回复才看到抬头,才做到楼主问得时短路电流的计算方法。
这个我好想很少算,一般发生短路,电流肯定很大,10多倍,上百倍都有,如果发生短路,一般断路器都会跳的,除非你的断路器额定电流选着有问题。
而且你要是用在电机的保护上,是需要给其他电气元件来保护设备的,只有在做简单的配电时才会仅用到一个断路器。
回复
34楼
花面蟾 发表于 2010-1-4 22:12 我说一下我在调试空开时的一般经验,普通用电5~6倍、普通电动机7~8倍、密封泵,物料泵等负荷稍重10~12倍、风 …您是什么工作。。。
回复
35楼
施耐德样本上电动机2类配合表上写了13倍
回复
36楼
我是农场主 发表于 2016-9-29 17:13 您是什么工作。。。电气调试高级技师
回复
37楼
iamcmh 发表于 2009-7-16 14:36 通用用电设备配电设计规范第2.4.4条 当交流电动机正常运行、正常起动或自起动时,短路保护器件不应误动作 …启动方式有两种、直接启动和软启动所以电流也不一样的。不过一般都在2-2.5倍就可以能躲过起动电流。
回复
38楼
10倍就行啊,躲过起动电流就行的。
回复
39楼
10倍就行啊,躲过起动电流就行的。
回复
40楼
10倍就行啊,躲过起动电流就行的。
回复
41楼
这个可能没有定论,现场情况复杂变化。
回复