我看到取9~15倍ln的都有,这个是不是要根据电动机的不同特性来取相应的倍数?规则是什么呢?
我看到取9~15倍ln的都有,这个是不是要根据电动机的不同特性来取相应的倍数?规则是什么呢?
12楼
与启动方式有关
直接启动一般需要13倍
不然可能无法躲过峰值电流
回复
13楼
10倍~13倍。下
回复
14楼
取10倍不合理的,可能凭经验是够了,但可能多起动几次就会出现误动作:) 。以前设计时按大于堵转电流X1.7倍整定也难得碰到有电机起动误动的。想一下应该是电机不是每次起动都有条件出现最大起动峰值电流的,这也许与接触器接通瞬间的电源电压相位有关。
回复
15楼
建议大家不要死包手册规范之类的。设计最终是去为实践服务的。
设计只是一个理论值,你觉得你提供一个值很重要,但生产中却不会把你这个值当成会事。
回复
16楼
其实说白了,调整这个值无非是你对这个保护和负荷的态度,如果灵敏性要求高点,你就选小的,反之亦然。
学规范要明白规范背后的东西,而不只停留在 空洞的数字上面
回复
17楼
一般来说按12倍就可以了,首先这个倍数是开关整定电流(长延时脱扣器)的倍数而不是电动机的额定电流的倍数,开关整定电流值一般都比额定电流大,如额定电流60A,整定电流一般用80A(注意与导体配合就行了)。电动机的过载保护基本上是靠热继电器(一般为1.05倍电动机的额定电流值),而开关的长延时脱扣器在1.05倍电流时很长时间都不会动作的。所以当开关长延时动作电流值比电动机额定电流差比较大时,10倍都可以满足要求。
回复
18楼
他推荐的帖子里说的是热继电器啊,好像没看到跟本贴相关的
回复
19楼
还是觉得躲过启动电流即可,考虑一定的1.3-1.5的系数。系数的考虑主要考虑有这些方面:
一、空气开关短路保护是一般属于电磁脱扣,电磁脱扣磁力大小主要跟电流大小和磁路间隙有关系。如果间隙中有粉尘或间隙发生微小改变都将影响电磁脱扣的动作,所以规定一定的系数是合理的。具体什么系数应跟产品质量和个体差异性有关系,可由安装调试具体确定
二、倍数的标定通过面板旋钮去带动内部弹簧,误差在所难免,设计上标定时要考虑裕度。
三、三相短路、单项短路和两相短路作用的脱扣装置上的电磁力大小是有区别的。
其实真正在调试的时候并没有规范所谓的这么严格,一般躲过就行。对频繁启动和很重要的工艺电机系数取大些。不需要太书本化, 我们原来在企业的时候有时候就经常用改锥去调。
以上只是我经验之谈
回复