用于电动机保护的断路器,其瞬时短路保护的In的倍数一般取多少倍啊?
lanet999
lanet999 Lv.2
2009年07月16日 09:02:05
来自于断路器
只看楼主

我看到取9~15倍ln的都有,这个是不是要根据电动机的不同特性来取相应的倍数?规则是什么呢?

我看到取9~15倍ln的都有,这个是不是要根据电动机的不同特性来取相应的倍数?规则是什么呢?
免费打赏
lanet999
2009年07月16日 09:04:14
2楼
设计时要把断路器短路瞬时脱扣器的整定值列出来吗?还是现场由盘厂或者断路器厂家工程师根据到货的电动机的特性现场调整脱扣器的整定值?

[ 本帖最后由 lanet999 于 2009-7-16 09:05 编辑 ]
回复
yy1970
2009年07月16日 09:24:23
3楼
躲过启动电流,一般10倍
回复
lanet999
2009年07月16日 10:40:50
4楼
施耐德样本上电动机2类配合表上写了13倍,有什么依据吗?为什么不是12倍、14倍?
回复
iamcmh
2009年07月16日 14:36:36
5楼
通用用电设备配电设计规范
第2.4.4条 当交流电动机正常运行、正常起动或自起动时,短路保护器件不应误动作。为此,应符合下列规定:
三、瞬动过电流脱扣器或过电流继电器瞬动元件的整定电流,应取电动机起动电流的2~2.5倍。

我以前一直以为只要能躲过起动电流就行,后来才发现还有这么一条规范要求。
不明白为什么要把系数取这么大,条文说明里没写。谁能解释一下?
回复
yy1970
2009年07月16日 16:35:54
6楼
还是觉得躲过启动电流即可,考虑一定的1.3-1.5的系数。系数的考虑主要考虑有这些方面:
一、空气开关短路保护是一般属于电磁脱扣,电磁脱扣磁力大小主要跟电流大小和磁路间隙有关系。如果间隙中有粉尘或间隙发生微小改变都将影响电磁脱扣的动作,所以规定一定的系数是合理的。具体什么系数应跟产品质量和个体差异性有关系,可由安装调试具体确定
二、倍数的标定通过面板旋钮去带动内部弹簧,误差在所难免,设计上标定时要考虑裕度。
三、三相短路、单项短路和两相短路作用的脱扣装置上的电磁力大小是有区别的。
其实真正在调试的时候并没有规范所谓的这么严格,一般躲过就行。对频繁启动和很重要的工艺电机系数取大些。不需要太书本化, 我们原来在企业的时候有时候就经常用改锥去调。
以上只是我经验之谈
回复
iamcmh
2009年07月17日 09:38:35
7楼
谢谢6楼提示。
原来是要躲过起动电流的峰值,即起动电流还要乘根号2,这样系数取到2.0就很合理了。
回复
xuxianjie
2009年07月17日 17:03:26
8楼
一般是13倍
一般起动电流为额定电流的6倍
峰值电流是其2倍
所以一般选择13倍躲过峰值启动电流
回复
lanet999
2009年07月22日 16:30:30
9楼
3楼说10倍,9楼说13倍

仍然是没有个定论啊
回复
ylbyu
2009年07月22日 16:50:00
10楼
10倍就行啊,躲过起动电流就行的。
回复
xj.7204
2009年07月22日 16:59:34
11楼
本来就没个固定准确的值,只是个范围而以。
回复