设计多层框架结构的时候,例如梁的配筋图中框架梁的箍筋为φ8@100/200,而搭在框架梁上的次梁箍筋为φ8@200。为什么框架梁端部的箍筋要加密,而次梁的箍筋就不用啊?是不是单纯是抗震的要求啊?敬请设计高手给予解答!不胜感激!
设计多层框架结构的时候,例如梁的配筋图中框架梁的箍筋为φ8@100/200,而搭在框架梁上的次梁箍筋为φ8@200。为什么框架梁端部的箍筋要加密,而次梁的箍筋就不用啊?是不是单纯是抗震的要求啊?敬请设计高手给予解答!不胜感激!
2楼
因为框架梁是固端要加强,而次梁是铰接当然没有弯距就不要加强了
回复
3楼
谢谢楼上的回答!可我觉得箍筋的作用主要是用来抗剪吧?你说的“框架梁是固端要加强”指的是箍筋对纵筋的约束作用么?梁端箍筋加密能更好的约束纵筋?不知道还有没有别的说法啊!
回复
4楼
地震时,梁端的破坏是主要集中在一定的长度范围内的.根据经验,当箍筋间距小于6D~8D时,砼压溃前受压钢筋一般不致压曲,因此规范规定了箍筋加密范围,并限制箍筋的最多肢距
回复
5楼
同时谢谢第4楼的热心解答,这么说还就是单纯是抗震的要求啦?你说的“箍筋间距小于6D~8D”中的D应该指的是梁纵筋的直径吧!
回复
6楼
是啊
好像当梁配筋率>2%时,箍筋的要求还要高些
回复
7楼
哦,谢谢你啊,我明白了!
回复
8楼
学习了,好啊
回复
9楼
说的很详细呀
谢谢
回复
10楼
当梁配筋率>2%时,箍筋直径+2mm
回复
11楼
好我明白了!!!
回复