怎么有些图纸循环泵设在供水管上,有些是回水管?
yueseshui
yueseshui Lv.4
2009年07月15日 14:00:21
来自于中央空调
只看楼主

有什么区别,有些是螺杆冷水机组的供水管上,有些是回水管上。还有04k601图集,46页这个冷却管上冷却水泵怎么在回水管上?看看泵的方向好像又不对?

有什么区别,
有些是螺杆冷水机组的供水管上,有些是回水管上。



还有04k601图集,46页这个冷却管上冷却水泵怎么在回水管上?看看泵的方向好像又不对?
免费打赏
yueseshui
2009年07月15日 14:48:12
2楼
发现冷热水共用循环泵时,设在回水管上。
如果不是共用,分别设在供水管上。
是不是这样的原则。
回复
yueseshui
2009年07月15日 14:57:19
3楼
工程中常见到冷热循环水泵不分设的情况,有的是因为迁就了机房面积偏小,有的则是考虑不周所致。众人周知,供回水温差制冷时一般为5℃,制热时一般为10℃,而且对一般冬冷夏热地区,冬季制热负荷比夏季制冷负荷小,对南京地区,一般前者为后者的60~80%。即冬季循环水量为夏季循环水量的0.3~0.4倍,水力损失仅为供冷工况的9~16%,输送功耗仅为供冷工况时的2.7~6.4%。所以,若冷热循环水泵不分设,将导致冬季能耗浪费,形成大流量小温差运行。
回复
letatulip
2009年07月15日 15:04:59
4楼
印象中做毕设的时候是因为系统的压差所决定``如果是高楼层建筑的话``建议放在供水管``
小工程我记得我们老师是建议我们放在回水管上的``你可以去问下老师``
回复
yueseshui
2009年07月15日 15:13:42
5楼
楼上意思是,扬程的关系。
回复
yueseshui
2009年07月15日 15:50:57
6楼
放在冷水机组入口的优点:冷水机组和水泵运行稳定,当建筑高度不大时候这一系统是较好的。另外不会因为水泵而引起送水温升(回水先经过水泵)。
放在冷水机组出口:当建筑高度较大时候,水系统本身静压较大。。。如果按以上接管水冷机组承压要求提高(因为水系统的定压点在水泵的吸入口),其设备费用也随压力提高而增加。一般以1.6MPA为上限。超过此值设备费用急剧上升。


楼主问的也就是通俗说法中讲到的“推车式”以及“拉车式”。推车式是冷冻水回到水泵,也就是楼主说的,水泵接主机入水口,一般采用在楼层比较低的建筑,主机压力不大于1.6MPa;拉车式是冷冻水回到主机,也就是楼主说的水泵接主机出水口,一般采用在楼层比较高的建筑,根据建筑静压以及系统运行压力,选择主机是否采用承压比较大的专用型主机,主机压力一般都大于1.6MPa.

水泵放于主机入口,则主机承压,主机承压大则造价高,一般用在低层系统中
水泵放于主机出口,则末端承压,一般用在高层系统中,

[ 本帖最后由 yueseshui 于 2009-7-15 15:53 编辑 ]
回复
chenxinping123
2009年07月16日 11:13:33
7楼
根据设备承压和水泵气蚀来考虑。
回复
ybs066
2009年07月18日 22:30:36
8楼
主要是根据设备的承压来决定的,一般建筑水泵可安装在冷水机组的进口之前;对于高层建筑,水泵最好安装在冷水机组的出口之后,减轻冷水机组的承压。
回复
luving
2009年07月20日 09:30:09
9楼
楼上的说的不错
装在供水上的
也是为了减小设备承压
但是水泵容易出现气蚀
回复
sylinhaihzg
2009年07月20日 14:11:00
10楼
:lol 唔觉得水泵设在回水管上主要是为保护设备原因考虑,比如冷冻主机在运行时须保证水系统满流,才能保证换热效率,同时稳定的水流对主机本身是种保护,否则机组内水温过低产生凝结会损坏主机。所以把循环泵设在回水管(相对主机而言)上才是合理的。
回复
lzhj2007
2009年07月22日 17:17:17
11楼
水泵放于主机入口,则主机承压,主机承压大则造价高,一般用在低层系统中
水泵放于主机出口,则末端承压,一般用在高层系统中,

我也认为是因为这原因
回复

相关推荐